question

holscher77 avatar image
holscher77 asked

Phaseausgleich multiplus II

Laut dem Handbuch für ESS hat der Multiplus II (der ja einphasig ist) einen Phasenausgleich für Phase 2 und 3. Wie ich Phase 1 anklemme, weiss ich inzwischen. Wie muss denn Phase 2 und 3 geklemmt werden, damit das Gerät das ausgleichen kann ? Verstehe ich das richtig, dass der Multiplus dann die den Verbrauch an den anderen beiden Phasen durch Mehrleistung ausgleicht oder was meint der Begriff Phasenausgleich ?

Danke für Eure Hilfe !


Holger



Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
maha avatar image
maha answered ·

Einfach mal im ESS Handbuch nachschauen - da wird das nämlich unter 7.2 ausführlich erklärt.

ESS Handbuch

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holscher77 avatar image holscher77 commented ·

Einen EM24 habe ich. Wo Klemme ich den dazwischen? Das handbuch unter 7.2. Gibt dazu leider weder Informationen noch einen schaltplan...

0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Phasenausgleich heisst : wenn Du auf Phase2 z.b. 2 Kw verbrauchst, versucht der MPII über Phase1 2kW einzuspeisen.

So bleibt der Verbrauch am saldierenden Netzzähler bei ca. 0W

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holscher77 avatar image holscher77 commented ·
Ich wollte eigentlich die nulleinspeisefunktion aktivieren. Heisst das, dass ich dann doch in netz einspeisen muss ?
0 Likes 0 ·
lorenz avatar image
lorenz answered ·

Funktioniert auch nur mit einem 3phasigen Netzzähler, z.B. EM24

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holscher77 avatar image holscher77 commented ·
Einen EM24 habe ich. Wo Klemme ich den dazwischen? Das handbuch unter 7.2. Gibt dazu leider weder Informationen noch einen schaltplan...
0 Likes 0 ·
Show more comments
lorenz avatar image
lorenz answered ·
Normalerweise gehört der direkt hinter den Hauszähler, aber die Installation sollte wirklich nur eine EFK durchführen. Dann brauchst Du noch eine Ethernetverbindung, bzw. RS485-Verbindung, je nach EM24-Version.
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holscher77 avatar image holscher77 commented ·
Keine sorge, ich lasse da keinen Strom drauf, bevor eine fachfirma da war. Ich bereite nur alles soweit vor. Das rs485-kabel für den EM24 habe ich da. Ich frage mich nur, kommt das in den cerbo gx oder den multiplus II ?
0 Likes 0 ·
lorenz avatar image
lorenz answered ·
In den Cerbo, denn der übernimmt ja die Steuerung der ganzen Anlage.
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.