ET340 welche Sicherung soll in den Neutralleiter anschluss

benutzerdefiniertes widget
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
ojack avatar image
ojack answered ·

Ich habe einen 0,5A Leitungsschutzschalter Hager MCN100 genommen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

hardy1 avatar image
hardy1 answered ·

Hallo ojack

Danke für die Info

Versuche schon seit Tagen irgendwie heraus zu finden was da rein soll noch mal Danke.

Mich würde noch interessieren warum 0,5A

Gruß Hardy1

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·
Im Manual steht 315mA. Das gibt es nicht als LS. Also habe ich knapp darüber den 500mA genommen.

Eine Feinsicherung war mir zu unhandlich.