question

bananie avatar image
bananie asked

Warum sieht mein cerbo gx nicht meinen Verbrauch

Hallo zusammen,

Ich habe ein Problem mit meiner neuen victron Anlage:

3x multi plus 2

Cerbo gx

Et340

Mppt250

4x pylontec us2000c

Mein zählerkasten ist im haus, von da aus gehe ich über 3 neozed Sicherungen in die Garage , dort über einen FI (3phs) in den et340 über LS zum ACin in den Multiplus! Meine Batterien wurden sehr schön auf 100 % über die 15 Canadien sun Module geladen …. Bis dahin war alles gut

Jetzt erkennt die Anlage aber nur den eigenverbrauch und holt sich den auch noch aus dem Netz… alle Verbräuche im haus erkennt er einfach nicht . Hat vielleicht jemand seine Einstellungen des cerbo gx für mich parat? Ich verzweifle nämlich bald , ich habe jetzt schon drei Tage (Abende) mit YouTube Videos und Anleitungen verbracht :-( …


Vielen Dank

cerbo gx
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
c-vander avatar image
c-vander answered ·

Hallo

Wenn ich es richtig verstehe, ist der ET340 nicht zwischen Netz und Haus, sondern im Seitenstrang zu den Multis in die Garage.
Dann sitzt der Zähler falsch, weil er die Lasten des Hauses nicht messen kann.

Dein Zähler sitzt nicht wie im Bild zum Grid, sondern da, wo das rote Sternchen ist, korrekt?

zaehler.pngGruss
Claude


zaehler.png (980.9 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

bananie avatar image
bananie answered ·

c101e4c4-f8f0-4ad3-a3dd-eb8b035eca36.jpegHi Cloude, ja so war es bis eben… ich Hab den ET340 nun direkt hinterm Netzzähler eingebaut. Natürlich hab ich jetzt das Problem die Klemmen 8,9,10 in die Garage zu bringen . Also habe ich das Rs458zuUSB verlängert, da ich nichts anderes hab und meine Garage auch nicht am Haus angeschlossen ist, musste ich über eine alte nym Leitung in die Garage … jetzt sieht mein cerbo endlich mal Lasten … ( ausgenommen den L3 )

Leider speist meine Batterie weiterhin nur 60Watt (ich denke mal nur für die eigenleistung)

Oben ein Bild von meiner Konsole … momentan verbrauche ich laut Stromzähler 390watt





2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

c-vander avatar image
c-vander answered ·

Das sieht doch schon ganz brauchbar aus.
Die fehlende Last könnte man mal mit einem Zangenamperemeter verifizieren, vielleicht ist die Phase wirklich sehr ruhig. Oder mal nen Fön anhängen...

Interessant wären nun Deine Einstellungen, insbesondere ESS.

Wo ist der Soll-Wert-Netz gesetzt?
Einstellung Mehrphasenregelung?
Einstellungen Netzeinspeisung usw.?

Vielleicht kannst ja ein paar Screenshots machen.


Für mich sieht das momentan, wie folgt aus:

- Batterie voll -> MPPT fährt die PV-Anlage runter.
- Last im Negativen, sprich Netzeinspeissung -> vermutlich begrenzt durch Sollwert-Netz -> Wechselrichter fährt runter.
- Ggf. auch Netzeinspeisung begrenzt.

Gruss
Claude

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

c-vander avatar image c-vander commented ·
Ps. RS485 kann man gut verlängern, bis 100m eigentlich kein Problem. Kabel sollte am besten verdreht sein. Bei weniger länger geht's aber auch mit nem NYM.
1 Like 1 ·
bananie avatar image
bananie answered ·

HI zusammen,


ich habe mich am Wochenende noch mal tiefer eingelesen (geyoutubed) ;-)

Leider war in meinem VE.Configure3 gar kein EES als Assistent hinzugefügt.

Ich denke mal daran könnte es liegen... Nach neu Einrichtung der drei Wechselrichter und und Übertragung der Daten vom Config funktioniert leider nichts mehr so wie es soll, ich habe jetzt die größten Probleme damit die angaben zum Ladegerät (Spannungseinstelllungen etc. ) zu machen.

ich habe Pylontech US2000c Batterien...

Aber im Netz mal ein paar "Muster" Einstellungen für das VE.Configure zu bekommen scheint irgendwie unmöglich...


für C-Vander... heute Nachmittag kann ich auch noch mal ins VE.Config tool um die Einstellungen neu zu überspielen...dann irgendwie geht der WR2 nicht mehr an ...


1662962968881.png


1662962771780.png

1662962825960.png

1662962857278.png

1662962873279.png


Danke für eure Unterstützung :-)


1662962771780.png (28.4 KiB)
1662962825960.png (32.7 KiB)
1662962857278.png (22.2 KiB)
1662962873279.png (22.6 KiB)
1662962968881.png (28.4 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.