Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem mit meiner neuen victron Anlage:
3x multi plus 2
Cerbo gx
Et340
Mppt250
4x pylontec us2000c
Mein zählerkasten ist im haus, von da aus gehe ich über 3 neozed Sicherungen in die Garage , dort über einen FI (3phs) in den et340 über LS zum ACin in den Multiplus! Meine Batterien wurden sehr schön auf 100 % über die 15 Canadien sun Module geladen …. Bis dahin war alles gut
Jetzt erkennt die Anlage aber nur den eigenverbrauch und holt sich den auch noch aus dem Netz… alle Verbräuche im haus erkennt er einfach nicht . Hat vielleicht jemand seine Einstellungen des cerbo gx für mich parat? Ich verzweifle nämlich bald , ich habe jetzt schon drei Tage (Abende) mit YouTube Videos und Anleitungen verbracht :-( …
Vielen Dank