question

michael-neumann avatar image
michael-neumann asked

Selektivität am AC out 1

Kundenanfrage :

Multiplus 2 5000

Am ac out1 einen FI danach 4x 16A Automat parallel

Erzeuge man einen Kurzschluss an einem der 16A Automaten, ist dann der Multi in der Lage selektiv diesen Automaten auszulösen oder geht das Gerät vorher in Überlast?

Gibt es da von Victron Dokumente zu?

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Erstmal hat der Multi keinen Einfluss auf die nachgeschalteten Sicherungen.

Der elektromagnetische Schnellauslöser eines B16 Automat braucht etwa 50-80A um sofort auszulösen. 50A sind bei 230V 11,5kW. Der 5000er Multi kann kurzzeitig (für ein paar ms) 10kW.

Ich denke das eher der Multi wegen Überlastabschalten wird als das der B16 Automat auslöst.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·
Ist ja auch eigentlich egal. Der B16 Automat ist ein Leitungsschutzschalter, der die Leitung vor Strömen >16 A schützen soll. Wenn der Multi abregelt oder abschaltet ist die Leitung genauso geschützt.
0 Likes 0 ·
michael-neumann avatar image
michael-neumann answered ·

Für die Anwendung des Kunden ist es nicht egal. Es ist eine Industrieanwendung, bei der dadurch quasi herausgefunden wird, welcher Verbraucher den Fehler verursacht hat.

Desweiteren ist es eigentlich notwendig, damit nur dieser Verbraucher getrennt wird und nicht die ganze Anlage auf Störung geht.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Dann müsste man ggf. die Automaten kleiner auslegen, sodass diese besser zum angeschlossenen Verbraucher passt und dann auch bei einem Kurzschluss der Strom vom Multi ausreichend ist, den LS auslösen zu lassen.

Und/Oder den MultiPlus größer auslegen

Das Problem wir man mit allen Ersatzstromlösungen haben, die haben alle nur einen maximalen Strom den sie liefern können bevor sie wegen Überlast abschalten.
Im normalen Stromnetz begrenzt quasi nur der Leitungswiderstand den Stromfluss (Schleifenwiderstand), wodurch es da eben bei einem Kurzschluss zu sehr viel größeren Strömen kommt.

0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack commented ·
Läuft der Multi dort als Insel?

Wenn nicht und wenn der Multi Netz durchleitet, dann sollte das selektive Auslösen des B16 problemlos funktionieren.

0 Likes 0 ·