Hybrides Offgrid system - 10kw Leistung mit 6kwp

Guten Abend.Ich bin dabei mir ein Hybrides-Inselsystem zusammenzustellen.

Das Netz ist hier leider sehr instabil aber der Strom relativ günstig und ich brauche keine galvanische Trennung oder ähnliches.

Daher möchte ich gerne ein System aufbauen welches das gesamte Haus abdeckt und folgende Funktionen mitbringt:

- Tagsüber die PV-Panele nutzt um die Stromrechnung zu reduzieren

- Insofern die PV-Leistung nicht ausreicht soll das Stromnetz mithelfen

- Nachts über das Stromnetz- Wenn das Stromnetz ausfällt soll der Betrieb über Batterien und Panele laufen

.- Wenn Stromnetz wieder verfügbar dann sollen Batterien schnellstmöglichst wieder geladen werden, vorzugsweise über das Stromnetz

.- Das ganze gerne auch mit Fernüberwachung möglich

Ziel ist halt die Batterien zu schonen, die Stromrechnung zu reduzieren aber trotzdem automatisch Notrstomfähig zu sein.

Ich habe an den Multiplus - II 10k gedacht, in Verbindung mit einem Mppt Laderegler und dem Cerbo GX.Bin mir aber unschlüssig ob die Funktionen wie beschrieben gewährleistet sind.

Vielen Dank und grüsse
Patrick

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Was soll denn ein "Hybrides-Inselsystem" sein?

Entweder man hat überhaupt kein Netz = Insel

Oder man hat ein (schlechtes) Netz = keine Insel

Dazwischen gibt es nichts.

Schau dir mal ESS an:

https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-introduction---features.html

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image
ojack answered ·

Im ESS gibt es die Möglichkeit ein Entladelimit zu definieren. Damit legst du fest wie viel Batteriekapazität für den Fall eines Stromausfalls zurückgehalten wird. Mit der übrigen Batteriekapazität wird ansonsten zusammen mit der PV und natürlich dem Stromnetz dein Hausnetz versorgt. Wenn man dieses Entladelimit sehr hoch setzt, hat man die Funktion so wie du sie beschreibst, würde ich sagen. Nach einem Stromausfall müsste ESS den Akku aus dem Netz wieder bis zu der definierten Reserveschwelle aufladen.

Man kann zudem regelmäßige Ladevorgänge aus dem Netz definieren. Z.B. Lade jeden Tag ab 3 Uhr für 2 Stunden jedoch nur bis 85%.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

juergenal avatar image
juergenal answered ·

Also ich habe das System so wie Du sie gerne bauen möchtest im Keller stehen. 10k Multiplus im 3ph System mit 40kw pylontech us5000c. Ich fahre allerdings soweit es geht ohne aus dem Netz strom zu ziehen, ich Speise selbst in der Nacht geringfügig ins Netz ein und lade die Akkus am nächsten Tag wieder auf und der Rest geht auf Überschusseinspeisung.