question

aikawa24 avatar image
aikawa24 asked

drei Phasen Quick configure hat den dritten MP2 erledigt

Hallo liebe Community,

nachdem drei Multiplus 2 48/5000 installiert waren, habe ich mit Quick configure alle schritte durchgeführt um ein dreiphasen system zu bekommen.

alle mp2 eingeschaltet wie es das programm wollte immer dann wann das programm es wollte.

Dann kam die Meldung das jetzt programmiert wird und alle Assistenten gelöscht werden.

Nach dem Klick darauf, kam eine stichflamme aus dem dritten mp2 und alle drei Sicherungen der MP2s flogen raus.

Ich bin dann noch mal akribisch die Verkabelung durch gegangen.

Die drei Phasen sind je mit 32A abgesichert und laufen auf die Klemmblöcke für die einzelnen Phasen.

Die Neutralleiter laufen für AC-In zusammen auf einen Block

Die Neutralleiter für AC-Out laufen auf einen anderen Block

PE Laufen alle zusammen auf einen Block

Ich weis nich was da falsch gelaufen sein könnte.

Was ich mich aber frage: wenn die Phasen 123 am Klemmblock 231 sind und ich dem quick configure die falsche Reihenfolge gebe, kann dann sowas passieren?

Der dritte MP2 hatte bei Lieferung schon zwei Dellen aber ich dachte mir das ist nur kosmetischer Natur

MultiPlus Quattro Inverter Charger
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

8 Answers
ojack avatar image
ojack answered ·

Bitte stell mal hier einen Schaltplan (Skizze) ein.

Kann es vielleicht sein, dass wenn die Multis ACin mit ACout durchschalten ein paar Phasen kurzgeschlossen werden?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

aikawa24 avatar image
aikawa24 answered ·

ef7c3777-b256-4136-9920-f2d1ab5c99e8.jpeg

mit welchem programm macht ihr eure Schaltbilder ?



zur Erklärung:

von jedem MP2 geht ein 5Poliges Kabel mit den Farben Blau, Braun, Grau, Schwarz, Grüngelb


Blau ist am N von AC-OUT1

Braun am L von AC-OUT1


Grau am N von AC-IN

Grüngelb am PE von AC-IN

Schwarz am L von AC-IN


das Kabel geht in eine Verteilerbox mit 32A Sicherungen

und von da weiter in einen Umschalter der entweder auf AC-IN oder Aus oder AC-OUT1 gestellt werden kann


11 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

aikawa24 avatar image aikawa24 commented ·

AC-OUT1 ist nur bis zur Verteilerbox angeschlossen, weiter noch nicht

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Wir brauchen keinen perfekt gezeichneten CAD Schaltplan, eine ordentliche vollständige Handskizze reicht zunächst.

Bitte auch ein paar Bilder machen, von der Verkabelung und den Anschlüssen.

Lag an AC IN bei der Programmierung Spannung an?

Eine falsche Phasenfolge am AC IN führt nur zu einer Fehlermeldung und der die Eingangsspannung wir nicht akzeptiert.

Noch ein Tipp, mit VictronConnect ist das einrichten eines 3-phasen Systems einfacher und die MultiPlus werden auch gleich noch aktualisiert.

0 Likes 0 ·
aikawa24 avatar image aikawa24 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Hallo Matthias,


bei der Programmierung waren alle AC-IN mit Spannung versorgt

0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack commented ·
Jeder MP ist für eine Phase zuständig. Warum ist am Umschalter SW auf P1 und BR auf P3? (Die Phasen heißen übrigens L1, L2 und L3)

Was genau soll dieser Umschalter machen.

Und zur Sicherheit noch der obligatorische Spruch: Du bist sicherlich Elektrofachkraft wenn Du an der AC Verteilung herumbastelst, oder? Ansonsten der dringende Tipp einen Fachman ran zu lassen. Strom macht klein, schwarz und hässlich!

0 Likes 0 ·
aikawa24 avatar image aikawa24 ojack commented ·

Hi ojack,

SW gibt es bei jedem MP und ist in meiner Zeichnung nur symbolisch für den dritten MP gewesen.

MP1 -> SW1 -> L1

MP2 -> SW2 -> L2

MP3 -> SW3 -> L3


der Umschalter soll dafür da sein bei Stromausfall die Möglichkeit zu geben auf Notstrom umschalten zu können.

ich möchte nicht alle Lasten ständig über AC-OUT1 laufen lassen und dafür die ganze Verteilung umzubauen und dann noch darauf zu achten was alles laufen und wie viel es ziehen darf.

so schalte ich um und weis wann ich mich einschränken muss.


313dbabb-6ea3-4797-9362-30817d899f98.jpeg

fd3f3b82-4e99-46e8-9917-7f162d294dda.jpeg

99333d93-072b-4bc6-87ea-8f48826cc785.jpeg

0 Likes 0 ·
Show more comments
aikawa24 avatar image
aikawa24 answered ·

beim durchmessen der Kabel um zu prüfen ob ich mich mit den Phasen vertan hab (hab ich nicht) ist mir aufgefallen das ich bei AC-OUT1 mit dem Durchgangsprüfer zwischen L und N 0 Ohm hab.

sind jetzt alle drei MPs defekt oder ist das normal wenn die ausgeschaltet sind ?

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Alles klar mit dem Null. Wirklich schlecht zu sehen ;)

Ich würde mal schätzen das du direkt in die Ringkernwicklung hineinmisst . Sehr niederohmig dürfte das dann schon sein.
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Wirklich 0,00Ohm?

Nimm mal ein Multimeter und messe den Widerstand, sollte knapp 1Ohm sein. Da ist halt der Trafo und einiges an Elektronik dran.

Teste mal jeden MultiPlus einzeln, erst ohne AC IN und dann mit.

0 Likes 0 ·
aikawa24 avatar image
aikawa24 answered ·

ich gebs gleich auf …. ;-(

die drei Multis hatten alle die gleiche Firmware 492

jetzt hab ich mit Victron Connect verbunden und konnte auf 497 Updaten aber beim Neustart flog direkt der LS

beim zweiten auch

der dritte der so geknallt hatte am Anfang blinkt nur inverter on und absorbtion

6 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Trenne mal die Datenverbindung zwischen den Multis und nutze alle nur als Einzelgerät wie Matthias schon geschrieben hat. Ohne AC Out .
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ netrange commented ·
Ohne AC IN !
0 Likes 0 ·
aikawa24 avatar image aikawa24 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
ich hab die Batterie noch nich angeschlossen weil ich angst hatte das was kaputt geht,

wollte erst konfigurieren und dann anschliessen

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange aikawa24 commented ·

Ok ...

Nochmal bitte ... Keine Batterie angeschlossen ?

Das sollte das Erste sein was an den Multi muss ...

Also bitte Batterie anschließen

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ aikawa24 commented ·
So lange kein AC IN oder AC Out angeschlossen ist bzw. die Sicherungen aus sind, was soll da passieren, wenn nur die Batterie angeschlossen ist?
0 Likes 0 ·
aikawa24 avatar image aikawa24 netrange commented ·
die Datenverbindung hatte ich schon getrennt als der eine so geknallt hat
0 Likes 0 ·
tnt369 avatar image
tnt369 answered ·

Hmm kein Schaltplan, Fotos zeigen nur Teile der Installation... Schwierig da eine Diagnose zu stellen. Vermute mal das da mit dem Umschalter was schief gelaufen ist...

Sind die Minus (Batterie) der Multis miteinander verbunden? Das ist zwingend da ansonsten Strom über die Datenverbindung fließt und die Geräte dabei zerstört werden können.

Zudem muss als erstes die Batterie ran und dann erst konfigurieren. Netz an ACin bzw. den ACout schalte ich immer erst ein wenn die Konfiguration komplett durch ist.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

aikawa24 avatar image
aikawa24 answered ·

jupp, hab jetzt die Batterie dran und der Knallfrosch konnte auch ein Update laden.

die Minuspole waren über einen Lynx verbunden.

die eingangsstrombegrenzung stand auf 50A hab ich jetrzt auf 25A runtergestellt vielleicht sind desswegen die LS immer rausgeflogen.


aber warum da so eine stichflamme rauskam wenn keine Batterie angeschlossen war find ich immer noch seltsam


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

aikawa24 avatar image
aikawa24 answered ·

Konfiguration hat geklappt, morgen schließ ich die AC-IN Kabel noch mal an

die Eingangsstrombegrenzung hab ich auf 25A eingestellt das sollte doch die 32A LS drin lassen

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Erstmal gut das es bis hierhin funktioniert hat.

Du solltest trotzdem , bevor du jetzt 230V anlegst , einmal ins Gehäuse schauen. Sind ja nur ein paar Schrauben. Nicht das du dir einen Kondensator oder Sogar die FET Brücke zerlegt hast. Ein Blick kann nichts schaden.

Achtung Spannung ... Also abklemmen und paar Minuten warten !!!

1 Like 1 ·
aikawa24 avatar image aikawa24 netrange commented ·

so, also bevor ich die jetzt wirklich auf AC-IN anklemme hier ein paar Bilder vom Knallfrosch.

ich kann da nix erkennen was für einen Defekt herhalten könnte, die Flamme kam rechts bei den silbernen Platten her


18e45963-e869-4ba0-bb6b-3195acfa59ec.jpeg

4921b944-3720-4c9d-89a7-b4285efd24ee.jpeg

60247ae4-3542-43f4-b803-bcf4048c4202.jpeg

323b1ddc-a230-4210-8bf8-92a4541b73b1.jpeg

f9782af8-f8d1-44c4-a834-f659281118a5.jpeg

47da23ce-826f-4aa9-8642-d161a6044c9b.jpeg

15b01825-98ad-4381-bd8a-d245e79f70ab.jpeg

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange aikawa24 commented ·
Sieht gut aus aber irgendwo kam es ja her.

Halte uns mal bitte auf dem Laufenden.

Danke

0 Likes 0 ·
aikawa24 avatar image
aikawa24 answered ·

fe2b7286-c7ae-4846-b12b-22cc7bb0fe5e.jpegda kommt jetzt ein Fehler 11




2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.