Die Anlage besteht aus einem MultiPlus2 GX 3000, 2 Solarfelder mit je 1,2kW und 2 SMA SunnyBoy Wechselrichter, die zum Laden der Batterie(4,8kW) und zur Eigenversorgung genutzt werden.
Die Anlage ist netzgekoppelt und dient ausschließlich der Eigenversorgung. Alles funktioniert soweit fehlerfrei. Das Problem tritt bei der Benutzung von Kochfeldern auf.
Die Kochfelder eines Ceranfeldes takten nach der Aufheizphase im folgendem Rhytmus:
10s Pause dann 3-4s EIN dann 10s Pause usw.
Der MultiPlus2 GX reagiert erst nach 3-4s auf diesen Einschaltimpuls.
Es ergibt sich somit folgendes Bild:
Beim Einschalten des Kochfeldes bezieht das Feld den Strom aus dem Netz. Nach 3-4s schaltet das Kochfeld ab. Zum gleichen Zeitpunkt wird der Multi aktiv und speist Energie ein - jetzt leider in das Netz.
Durch diese Verzögerung des Multi habe ich gleich 2 Nachteile:
1. Das Kochfeld bezieht seine Energie aus dem Netz, obwohl ausreichend Batterieleistung vorhanden ist.
2. Anschließend schickt der Multi Energie ins Netz (ohne Vergütung)
Meine Frage:
Was kann ich tun, um dieses Verhalten zu minimieren.