question

thom1502 avatar image
thom1502 asked

Victron Multiplus mit unterschiedlichen Ladereglern betrieben

Hallo zusammen,

Ich möchte einen Victron MultiPlus-II 48/5000/70-50 (Akku Pylontech LiFePO4 Speicherpaket 48V 4,8kWh) mit zwei unterschiedlichen Ladereglern versorgen.

Ist das möglich?

Bei den Reglern handelt es sich um:

Victron SmartSolar MPPT 250/70

Victron SmartSolar MPPT 100/20

Beide in der 48v Ausführung.

Des Weiteren soll auch noch ein Victron Color Control GX dazu.


Gruß Thomas und schon mal danke

Multiplus-IIMPPT Controllers
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Meine_Energiewende avatar image
Meine_Energiewende answered ·

Moin !

Das geht problemlos ! Der Akku ist allerdings etwas klein für das System und auch die Laderegler werden nicht Ihre volle Leistung bringen können.

Siehe die Victron Empfehlungen hier:

https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom


Viele Grüße


Jens

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

thom1502 avatar image
thom1502 answered ·

Super,

vielen Dank Jens, mir geht es nur darum einen Wechselrichter zu ersetzen. (Solax X1 mini).

Wahrscheinlich laufen die Laderegler nur selten gemeinsam da ca. ab 17:30 Uhr die Sonne die Dachseite wechselt.

Gruß Thomas


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.