question

wm2000 avatar image
wm2000 asked

ESS - seltsame Darstellung auf dem Display

Hallo zusammen,
ich bin dabei ein ESS für eine dreiphasige Einspeisung mit Eigenverbrauch und Netzeinspeisung zu konfigurieren. Die AC-Loads sind am AC-In angeschlossen, an den AC-Out 1 und 2 hängt momentan nichts dran (siehe Bild).
system-1.jpg

meine Komponenten:
1 X EM 24
3 x Multiplus II 48/3000
2 x SmartSolar 250/100
1 x CerboGX mit Display
3 x Pylontech US5000
Firmwareversion v2.89

Auf dem Display wird mir das System wie folgt dargestellt:

bild-1.jpg

Der Anzeigewerte sind bis auf die "AC Loads" ok, dieser Wert ist mit 5955 W viel zu hoch, sollte bei ca. 700 W liegen. Wenn ich im Haus nun einen Verbraucher mit ca. 2000 W einschalte, geht dieser Wert auf 3845 W runter und der Wert am Grid logischerweise ebenso (siehe Bild unten).

bild-3.jpg

meine Einstellungen im Menu:


1661344232678.png

bild-4.jpg

bild-5.jpg


Hat jemand eine Idee, welche Einstellungen ich im Menü ändern muss, dass die Darstellung passt.

Vielen Dank im Voraus, Wilfried


ESS
system-1.jpg (91.3 KiB)
1661344232678.png (46.3 KiB)
bild-1.jpg (80.9 KiB)
bild-3.jpg (76.5 KiB)
bild-4.jpg (71.8 KiB)
bild-5.jpg (50.7 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Ist der Em 24 richtig herum angeschlossen ? Eingang ist oben und der Null links !!! der Ausgang unten


Was steht beim EM24 unter Einrichtung drin ?

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

wm2000 avatar image wm2000 commented ·

Hallo netrange,
ja der ist richtig angeschlossen.

Im Setup steht:
1661348597345.png

0 Likes 0 ·
1661348597345.png (17.5 KiB)
maha avatar image maha wm2000 commented ·
Das sagt aber nichts über die Flussrichtung aus...
0 Likes 0 ·
wm2000 avatar image wm2000 maha commented ·
das ist schon richtig.

Die Flussrichtung stimmt, da der EM24 positive Werte anzeigt wenn ich einspeise und negative wenn ich beziehe.


0 Likes 0 ·
maha avatar image maha wm2000 commented ·

Wenn dein AC-Load-Wert sinkt, wenn du zusätzlichen Strom beziehst, wie du selbst schreibst, dann soll die Flussrichtung trotzdem stimmen? Verstehe ich nicht.

Ich(!) würde erstmal am EM24 schauen wie die Kabel tatsächlich angeschlossen sind.


0 Likes 0 ·
wm2000 avatar image wm2000 maha commented ·
DIe Verdrahtung am EM24 habe ich schon geprüft, die ist stimmt.
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Also für mich sieht das ganz gut aus.

1. Bild: 2840W (Netz) + 3451W (PV) = 6291W - 5955W (Verbraucher) = 336W die "fehlen"

2. Bild: 714W (Netz) + 3543W (PV) = 4257W - 3854W (Verbraucher) = 403W die "fehlen"

Das sind Wandlungsverluste bzw. Rechenfehler, da nicht alle Wert immer zum gleichen Moment ausgelesen und verarbeitet werden.

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

wm2000 avatar image wm2000 commented ·

Hallo Matthias,
nein, da passt was nicht.
Im Bild 1 stimmen die 5955 W (Loads) nicht, die sind zu dem Zeitpunkt viel zu hoch, tatsächlich waren die zu dem Zeitpunkt bei ca. 700 W.
Und im Bild 2 gehen die Loads auf 3845 W runter wenn ich einen Verbraucher mit ca. 2000 W einschalte, normalerweise müssten die um 2000 W hochgehen.
Das GX rechnet bzw. summiert die Werte irgendwie falsch auf, was vermutlich irgendwo an meinen Einstellungen liegt.

Hast Du eine weitere Idee?

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ wm2000 commented ·
Mal alles abschalten und dann nach und nach ein paar Verbraucher zuschalten.

Vielleicht gibt es da eine Drehung der Phasenfolge.

0 Likes 0 ·
wm2000 avatar image wm2000 Matthias Lange - DE ♦ commented ·

ok, das prüfe ich heute abend und melde mich wieder.

Eins wollte ich noch ergänzen: die Mains-on Led blinkt, und die Inverter-on leuchtet. ???

1661355640757.png


0 Likes 0 ·
1661355640757.png (81.6 KiB)
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

ich denke auch, Zähler verdreht.... im ersten Beispiel schreibst Du sollte 700W verbraucht werden, PV erzeugt ca. 3.5 kW. Also werden ca. 2800W eingespeist ... in deinem Bild werden aber 2800 W bezogen ??? 2. Beispiel : Verbrauch ca. 2700W erzeugt ca. 3500 .. also werden ca. 800 W eingespeist... der Wert stimmt ja fast, nur falsches Vorzeichen ...

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

wm2000 avatar image
wm2000 answered ·

Der Fehler ist gefunden.
An was lag es? Die Anschlüsse waren tatsächlich vertauscht.
Asche auf mein Haupt und Entschuldigung an alle, wo ich behauptet hatte, dass der EM24 richtig angeschlossen sei.

Als Ergänzung sei erwähnt, dass im Victron-Handbuch zum EM24 folgendes abgebildet ist.

1661412530601.pngDort steht: "Bei der Messung eines PV-Wechselrichters sollten die Anschlüsse 1, 4 und 7 dem PV-Wechselrichter zugewandt sein, um die richtige Strom- und Leistungsrichtung zu gewährleisten."
Ich hatte daher den AC-In zuerst oben an den Klemmen 1, 4 und 7 angeschlossen. Das war falsch.
Nun liegt der AC-In auf den Klemmen 3, 6 und 9 und es funktioniert.


1661412530601.png (88.3 KiB)
2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Super und viel Freude mit der Anlage



Aber der Hinweis oben bezieht sich ja eben auf den Anschluß an einen PV Wechselrichters

zb. am AC Out des MP 2 !


0 Likes 0 ·
wm2000 avatar image wm2000 netrange commented ·

ja, da ist die Doku sehr ungenau.
Wenn man in der Grafik im oberen Bereich bei den Außenleitern L1-L3 einfach GRID hinschreiben würde und unten MP II oder Quattro, dann wäre das eindeutig.

Trotzdem vielen Dank für Deine Unterstützung.

Mfg Wilfried


0 Likes 0 ·