MPPT 150/85 MC4, Spannung verwirrt mich

Hallo zusammen,

mein Victron hat einmal 150V max und 70A Input. Auf 3 MC4 Steckern dürfen jeweils maximal 30A anliegen, kein Problem mit 13,95A pro Panel. Man kann 2 parallel anschließen - perfekt.


Die Spannung - hier bin ich verwirrt.

Bei einer Leerlaufspannung von 37,32V kann ich 3 Module in Reihe schalten und habe meine ca. 120V. Heißt das jetzt, ich kann diese 120V an jedem MC4 anlegen? Davon gehe ich aus (intern "parallel" mit summierter Stromstärke und Verschnitt), allerdings verunsichern mich einige "Experten" und das ist extrem nervig.


Warum die Frage, weil ich auf einer Terrasse mit Schatten zu kämpfen habe und je 3 Panele verschalte. Das passt mir gut. Ein MC4 für die optimalen 3 (120V, 14A), ein MC4 für teilweise Verschattung nahmittags (120V, 14A) und ein MC4 für 2x(120V, 14A) parallel auf 120V 28A nur für den Vormittag. Insgesamt 12 Panele mit je 405 Wp. Derzeit sind 6 unterwegs und sollen in den kommenden 2-3 Wochen montiert werden.

MPPT Controllers
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
hardy-tuner avatar image
hardy-tuner answered ·

Der Input hat 150V max.

Der Ouput hat 70A max., was zusammen mit einem 48V System rund 3360watt MPPT Leistung macht.

Wenn drei parallele Strings am MPPT zusammengefasst werden, dann passt das. Über jeden Stecker kommen dann 120V …

Berechnung kann man hier machen

https://www.victronenergy.de/mppt-calculator

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

techmuc avatar image
techmuc answered ·

Erwarte aber keine Wunder. Der smartsolar hat nur einen tracker. Intern sind die drei mc4 Anschlüsse parallel geschaltet..

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

alexander-w avatar image
alexander-w answered ·

Danke euch beiden. Wäre es dann besser 3 einzelne Victrons zu nutzen und vernetzt an einer Batterie anschließen?

15 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

techmuc avatar image techmuc commented ·
@Alexander W. Ja. Gerade bei abweichenden strings (inkl abweichender Ausrichtung) ist das zu empfehlen ..

Sonst wird es so sein, dass die schattigen Module den mppt Punkt von den sonnigen runter ziehen.


Beispiel: string 1 mit Sonne hat 110V mppt. String 2 mit voll verschattung von einem Modul hat nur 70V ==> string 1 wird durch string 2 bei parallel schaltung deutlich gedrückt.

Bei deinem Beispiel scheint es auch so, dass die strings nicht mal die gleiche Anzahl an panel haben oder?


Anyways: ja. Einzelne mpp tracker und damit einzelne Geräte sind deutlich empfehlenswerter als unterschiedlichd strings zusammen zu schließen.. Kostet ggf etwas mehr aber wird sich rechnen.


Ps: DVCC sollte aber genutzt werden (inkl cerbo), damit die ladeleistung Begrenzung und Kommunikation zwischen den smartsolar gut klappt.

1 Like 1 ·
alexander-w avatar image alexander-w techmuc commented ·
Sehr bitter ist das. Mit mehreren Victron 100/30 über Bluetooth vernetzt könnte ich arbeiten, nur ist das auch eine Kostenfrage.


Ich habe mir bisher die kleineren Laderegler angeschaut, gibt es vielleicht auch andere Alternativen? Laderegler mit 2 oder 3 echten Strings?
0 Likes 0 ·
techmuc avatar image techmuc alexander-w commented ·

@Alexander W. Nur in deutlich höheren spannungsbereich von Victron leider.. In der Disziplin sind andere wr hersteller besser (die von hoymiles haben bis zu 4 tracker im 350 Euro Bereich...). Bei victron wäre der Victron rs450 bspws. Da. Auch der hat aber nur zwei tracker und sehr sehr hohe start Spannungen die du kaum erreichst (vom preis mal abgesehen).


Ich habe ein ähnliches Problem wie du, und bin tatsächlich im Moment am überlegen ac coupling mit hoymiles zu machen.. D. H. Mein guter string mit 8 panels geht bei mir via smartsolar direkt an den multiplus, und meine 6 komplett unterschiedlich verschatteten und gelegenen Panels machen ich via Hoymiles HMS-2000 mit 4 tracker und ac coupling. Ich kann das nur noch nicht empfehlen, weil noch nicht gebaut, die Verluste etwas höher sind beim weg in die batterie und hoymiles nicht auf der offiziell unterstützen Liste für den Anschluss am ac out steht.


Ahja du kannst natürlich auch mit offiziell unterstützen arbeiten und bei ac coupling auf smartsolar o.a. Ganz verzichten ( so sehr ich mich über die fehlenden Laderegler mit mehr als einem tracker aufrege, ist diese Flexibilität einfach schon ganz geil :))

1 Like 1 ·
alexander-w avatar image alexander-w techmuc commented ·

In Holland, glaube ich, wäre ein Mikrowechselrichter wie Hoymile super, weil dort einspeisen=ausspeisen gilt, also eine Art Stromcloud. Bei uns leider nicht, willst du komplett einspeisen? Bzw Batterie mit einem Ladegerät laden und den Überschuss einspeisen? Dann hieße es ja, bei schlechtem Licht zahlt man drauf.

Mir ist keine Lösung bekannt, wie man mit einem Mikrowechselrichter "dynamisch" eine Batterie laden kann, das wäre zu schön und zu einfach :D