Obligation passage consuel installations semi-autonomes

Bonjour,

Une question ambiguë sur le passage obligatoire ou pas du consuel.

Installation : Multiplus, panneaux solaires, MPPT. Toute la consommation sur le OUT du multiplus, et le réseau public sur IN.

Grâce à node-red, nous programmons le multiplus pour de pas utiliser du tout le réseau public quand le niveau de batterie est suffisant. Dans ce cas, un réseau indépendant est généré et le réseau public n'est pas du tout utilisé (relais IN ouvert dans le multiplus). En cas de batterie faible, le multiplus ferme le relais IN, laisse passer le réseau pour alimenter les consommateurs et recharge les batteries. Il se comporte comme un fil pour alimenter les consommateurs et comme un simple chargeur (il n'a pas le droit d'injecter sur le réseau).


Sur une situation comme ça où l'installation est soit déconnectée du réseau, soit vue comme un consommateur lambda, le passage du consuel reste-t-il obligatoire ?

C'est une question ambiguë car cela dépend de la programmation...

Peut-être que quelqu'un de ce forum s'est déjà posé la question ?

(Une installation 100% déconnectée du réseau ne nécessite pas leur passage)

Merci d'avance,

Voltino


Multiplus-IIMPPT ControllersNode-RED
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
zeron avatar image
zeron answered ·

Ton installation solaire+batterie est bien connectée au réseau dès que le niveau de la batterie est bas non ? (même si à ce moment là tes panneaux produisent probablement quasiment rien et que les batteries ne se déchargent plus)

L'ambiguité pourrait se poser si tu avais l'installation solaire sur un inverseur de source et donc que tu basculais physiquement entre réseau et l'installation solaire sans que les deux puissent échanger des électrons.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

voltino avatar image
voltino answered ·

Merci pour ta réponse,

Oui mais il n'y a aucune injection au niveau du réseau. Quand il y a de l'énergie de prise sur le réseau le multiplus se comporte uniquement comme un chargeur (on ne fait pas passer le consuel pour un chargeur de batterie) et comme un fil pour alimenter les consommateurs (on ne fait pas passer le consuel pour ça non plus) !

Il n'y a aucun moment où il y a de la puissance qui est injectée sur le réseau public en fait.

La même installation paramétrée avec ESS qui module la puissance injectée pour essayer d'avoir toujours un réseau à 0W il n'y a pas de doute il faut le consuel.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

Ce n'est pas une question d'injection ou non, mais du moment qu'on est physiquement raccordé au réseau et qu'il y a eu pose d'une protection (modification ou pose de tableau électrique) alors le Consuel est obligatoire !!!

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.