Hallo,
Ich würde gern an meiner Ost- und Westfassade je 2 Module 400Wp Trina Vertex S montieren. Leerlaufspannung je Modul 41V und Kurzschlussstrom 12,3A.
Einsetzen würde ich gern einen mppt 100/20 am 48V ESS.
Laut mppt Calc darf ich 2 Module in Reihe an den mppt 100/20 anschließen. Das kann ich nachvollziehen bei 82V Voc.
Wenn ich nun aber bei mppt Calc eine 2s2p Konfiguration eingebe, wird mir angezeigt, dass der zulässige Kurzschlussstrom überschritten wird. Auf den ersten Blick klar, im Datenblatt steht ja auch, dass es max 20A sein dürfen.
Ist das aber bei meiner Ost-/Westfassadenmontage (93° Ost und 87° West jeweils senkrecht) überhaupt relevant? Es können ja nie beide Strings gleichzeitig in der Sonne sein. Somit können doch nie 20A überschritten werden, oder? Ich könnte zusätzlich noch jeden String einzeln mit 16A absichern, wüsste aber eigentlich nicht warum?
Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte.
Viele Grüße Olaf