Limite de charge multiplus et mppt

Bonjour,

Dans le cadre d'une future installation type;

6400wc de pv

1 Multiplus2 48/5000 50/70

1 RSsolar 450/200

4 batteries us5000c 100A ou 8 us2000c 50A pylontech

La question que je me pose;

le multiplus va t'il limiter la charge batterie sachant que sur le mppt calculator je suis à 133A de charge d'où le RS solar 450/200 et le multiplus qui normalement commande est donné pour 70A de charge max.

Cordialement.


Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

10 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

À calculer, mais il aurait peut-être été intéressant de prendre un rs 450/100 et un petit mppt à côté pour le reste des panneaux !

Sinon, il manque le cerbo qui fera la liaison entre batterie et système victron, il est important, car c'est lui qui permettra entre autre de brider la charge selon ce qu'autorise la batterie !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ced07 avatar image
ced07 answered ·

Bonjour,

Oui le cerbo était prévu, mais si le multiplus limite bien à 70A alors j'aurai tendance à prendre le modèle au dessus. De mémoire le multiplus 10k a un limite de 140A.

Je partirai sur 4 pylontech US 5000 avec une charge max de 50A par batterie.

Après partir avec un mppt supplémentaire, rajoute une tripoter de câble, une protection supplémentaire ... A la base le RS seul me plaît pour la simplicité de montage et son isolation (j'ai une maison entière à câbler).

Si vous avez l'information, pouvez vous me confirmer les limites du multiplus en charge batterie.

Merci pour votre disponibilité.

Cordialement.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

La question ne se pose pas !

cf chapitre 2 https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom

avec 4 batteries, c'est un multiplus 5000VA max soit 70A de charge max !


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ced07 avatar image
ced07 answered ·

Ok merci.

si j'ai tout compris, pour rester avec un RS450/200 et une optimisation de la charge batterie, il me faut passer par 8 batteries us2000c et non 4 us5000c et un multiplus 10k.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ced07 avatar image
ced07 answered ·

Pour formuler autrement

Quel onduleur pour exploiter la puissance de charge du RS 450/200?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

les pylontech c'est 25A par batteries.

la on a 6400Wc de panneau soit en gros 128A ce qui ferais un mini de 5 batteries

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jeanmarie avatar image
jeanmarie answered ·

Le RS450 va charger les batteries en direct via bus DC, donc l'onduleur n'a rien à voir avec ça.

D'autre part je suis d'accord qu'un RS450/100 est suffisant pour 6400Wc de panneaux, le peu d'écrêtage qu'il y aurait ne le serait qu'en période de forte production ou le besoin du moindre Wh n'est pas dans les priorités de l'exploitant.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ced07 avatar image ced07 commented ·
Bonjour,

Donc les 70A max de charge du Multiplus2 concerne la charge via un groupe où le réseau?

Si je prends 4 US5000c Pylontech en 50A de charge max je suis du 200A cumuler pour des panneaux qui vont me fournir au max 133A.

La seul heure de soleil que j'aurai en décembre doit être exploité pour recharger les batteries au plus vite, c'est pour cela que je penser prendre le RS 450/200.

Je suis peut être trop optimiste sur les performances du matériel.

0 Likes 0 ·
Show more comments
ced07 avatar image
ced07 answered ·

Merci pour toutes ces précisions, passer par le multiplus 10k c'est pas la même facture et le RS450/100 de même.

je vais suivre vos conseils et faire des économies.

Cordialement.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jfbo37 avatar image
jfbo37 answered ·

Une us2000c c'est 25A en charge recommandée par batterie soit 100A pour 4 batteries

Une Us5000 c'est 80A en charge recommandée (100A en maxi) par batterie soit 160A pour 2 batteries

2xUS5000 doivent suffire

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jfbo37 avatar image
jfbo37 answered ·

https://community.victronenergy.com/questions/115696/dimensioning-of-inverter-cables-is-this-really-cor.html

Pour un multiplus 5000va 200ah de batterie minimum donc 2 US5000

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.