dvb avatar image
dvb asked

Question sur accessoires pour Lynx

Bonjour,

Je vais installer Pylontech + sectionneur bipolaire + Lynx Power in + Lynx Shunt.

1. Pour ajouter des fusibles dans le Lynx "Power in".
=> Est-ce que Victron fournit des kits vis/écrous/rondelles M8 ?

2. Pour relier Lynx "Power in" / Sectionneur / Lynx "Shunt"
=> Est-ce que Victron vend des barres en cuivre ou inox ?

A défaut, pourriez-vous partager un fournisseur en France ?

Merci d'avance.


lynx shunt
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

sujet repondu sur un forum !

donc pas de fusible dans le lynx power in, c'est dans le power distributeur qu'il y a l'emplacement pour les fusibles.

pour les pylontech cf le manuel de pylontech et https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom

il n'y a pas besoin de lynx shunt c'est la batterie maitre qui envoie l'info au cerbo !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dvb avatar image
dvb answered ·

Vu merci beaucoup.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Petit UP avec idée d'un LYNX Sectionneur à couteaux

Victron pourrait-il envisager de rajouter à son catalogue LYNX un Lynx Sectionneur à couteaux qui viendrait s'intercaler entre par exemple un Power In et un Distributor?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

un lynx t fuse eydt sorti pour avoir un pouvoir de coupure supérieur mais ce qu il faut comprendre ccest que quand on lance une production ce n est pas pour quelques pièces et la problématique du sectionnement et protection bipolaire est une norme spécifique a la France, donc cela représente un trop faible pourcentage du marché mondiale pour lancer un développement produits !

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image maa commented ·
je comprends mais il me fallait bien essayer :)

Par contre, il existe peut-être une solution déjà implémenter avec le Lynx afin d'éviter la multiplication des sectionneurs due aux multiples liaisons que nos Pylontech imposent avec leur super câble propriétaire de 25mm²?

0 Likes 0 ·