Hallo zusammen,
ich selber habe bereits ein System aus 3 x MP2/3000/48V und einem 2 x 16S 280Ah Akku (Daly BMS) gebaut und auch erfolgreich in Betrieb.
Jetzt möchte ein Kollege das ich Ihn bei seiner Anlage unterstütze. Dadurch das er das JK-BMS Verwenden möchte, und diese bis zu 20S unterstützen, hat sich mir die Frage gestellt warum keiner ein 17S oder sogar ein 18S System baut.
Seine Anlage für wie folgt aussehen: (ist eine Bestandanlage die wir umbauen, weitere String Leitungen aus das Dach sind leider nicht möglich)
3 x MP2/3000/48
1 x RS450-100 (4kW PV Module)
1 x Fronius Symo 6kW (6kW PV-Module) hängt dann am AC-out-1
Durch die etwas höhere Spannung reduziert sich ja u.a. bei gleicher Leistung der Strom etwas. Auch hat man bei einem 17S System ja immer einen "Ersatz Akku". Sollte eine Zelle defekt sein, so ist es dann halt ein 16S.
Der MP2 wird damit wohl keine Probleme haben. Sorgen mache ich mir um den RS 450. Da dieser wohl nur bis 60V mit voller Stromstärke lädt.
Das hieße man müsste die Ladeschlussspannung bei 17S auf 60V:17Zellen= 3,52V (habe ich jetzt bei 16S auch) und bei 18 Zellen auf 60V:18 Zellen= 3,33V stellen.
Ich bin jetzt echt am überlegen es bei ihm einmal zu testen.
Wir haben die Zellen schon bestellt, und es sind eh ein paar zu viele. Oder gibt es hier im Forum jemanden der dies schon einmal erfolgreich oder auch nicht erfolgreich in Betrieb genommen hat?
Schönen Gruß Sven