question

joges avatar image
joges asked

Mehr Leistung, benötigt, als vorhanden bei Multiplus 2 3000

Ich möchte mit eine Nulleinspeiseanlage bauen mit 3 MP2 3000. Was passiert, wenn ich einmal mehr Leistung benötige, als der MP2 produzieren kann?

BSP: MP2 kann 2400W produzieren (aus. Batterie bzw. Solar), es wird aber 5000W angefordert.

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

So lange Netz da ist, wird die Leistung, die der Multi nicht bringen kann, aus dem Netz genommen.

Ohne Netz geht der Multi in Überlastbetrieb und wird vermutlich nach kurzer Zeit abschalten.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Dietmar avatar image
Dietmar answered ·

Ich denke aber da er 3 MP's nehmen will hat er 3 x 2400W zur Verfügung. Dürfte dann bei genug Speicher kein Problem sein. Oder seh ich das falsch?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.