question

maha avatar image
maha asked

ACin Anzeige bei 3-phasigem ESS fehlerhaft

Das gesamte Hausnetz wird über ACout1 von 3x Multi48/5000 versorgt.

Es ist kein(!) Stromverbraucher an ACin angeschlossen. Trotzdem wird ein Verbrauch auf ACin angezeigt. Nach Suchen hier im Forum habe ich als Lösungsansatz gefunden, dass man einen 3,5mm Kinkenstecker in die Buchse für einen ext. Strommesser ein paar Mal einstecken solle. Damit könnte man das Problem beheben. Hat leider nur teilweise geklappt: Zuvor wurde teilweise ein Bezug von über 5.000 Watt auf einer Phase (L2) angezeigt und abends dann der Speicher auch mit dieser Leistung entladen(!). Jetzt sind die Werte zwar kleiner, aber halt noch immer wieder sporadisch vorhanden.

Wir sind ratlos und bitten um Hilfe.

1659535305514.png

ess discharging
1659535305514.png (115.9 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Ich sehe das Problem nicht : Du verbrauchst 957 W, Solar erzeugt aber ca. 15 kW.. Akku ist voll... also speist er ca. 14 kW ein... die Werte sind doch schlüssig.

Oder übersehe ich etwas ?

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·

Ja, du übersiehst, dass unter "AC-Lasten" 338 W angezeigt werden, obgleich am "ACin" gar keine Geräte betrieben werden.

0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl maha commented ·
AC-Lasten ist der Hausverbrauch !!! ob an ACin oder AC out sollte egal sein... Der Zähler misst ja den Verbrauch/Leistungsfluss .. sonst weiss er ja nicht was/wieviel er einspeisen kann
0 Likes 0 ·
maha avatar image maha holger Bleckwehl commented ·

Nein!

AC-Lasten ist das, was am ACin verbraucht wird. Der Hausverbrauch wird am ACout 1 gemessen, weil dort alle(!) Geräte angeschlossen sind.

Erspar mir bitte weitere Erklärungen - danke!

0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Wenn Du die Grafik nicht verstehts, dann kann man auch nicht helfen!!

Netz ist das, was vom Versorger kommt bzw. eingespeist wird.

AC-Lasten ist das, was an ACin und/oder an ACout2 verbraucht wird. (Auch der WR verbraucht Strom)

AC-kritisch ist das, was an AC-Out1 verbraucht wird.

Gesamtverbrauch ist die Summe von AC-Lasten + AC-kritisch.

Ich gehe mal davon aus, dass Du den Stromzähler z.B. ET 340 direkt hinter dem Zähler vom Versorger angeschlossen hast ...

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·

Ich hatte dich gebeten nicht mehr zu antworten, weil du offensichtlich(!) nicht verstehst, wo das Problem wirklich liegt. Du erklärst es doch: "AC-Lasten ist das, was an ACin und/oder an ACout2 verbraucht wird." An ACin/ACout2 ist aber nichts angeschlossen...

Einen Lösungsansatz mit teilweisem Erfolg habe ich erwähnt. Was fehlt, ist halt die Lösung, um auf 3x 0W zu kommen.

1 Like 1 ·
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl maha commented ·
Natürlich ist an ACin etwas angeschlossen... nämlich Deine 3 Wechselrichter.. die verbrauchen auch Leistung!

Oder das Übersichstbild ist falsch.... und um Dir zu helfen, müssten man wissen : gibt es einen Zähler oder benutzt Du nur die 3 Stromzangen...??

Dann könnte einen Zange (sporadisch) defekt sein, oder Kontaktfehler, oder ein WR oder eine Verbindung zwischen den WR´s. Und es wäre wichtig zu erfahren wie genau der Fehler aussieht : Welche Phase zeigt 5000W, wer versucht diese Leistung auszugleichen? Der gleiche oder einer von den anderen. Wenn einer durch Defekt oder Falschmessung einen Verbrauch von 5kW meldet, dann ist es ja richtig das der Akku entladen wird.

wenn Du nur die Stromzange benutzt, dann den Stecker nicht nur ziehen, sondern mal 20-30 x hin-und herdrehen. Die Klinkenbuchse ist nur versilbert.. Silber beläuft, und durch den Abrieb hat man dann evtl /2 Jahr Ruhe, bevor es wieder passiert. Kennt man von früher (z.B. Walkman) bei Kopfhörern. Die knisterten und knackten auch manchmal. Dann Stecker ziehen/drhen ung weg war es ;O))).

Du siehst also : ganz so einfach ist Deine Frage nicht beantworten, wenn man Einzelheiten nicht kennt ;O)))

Aber jetzt bin auch ruhig ..Du wirst das schon finden.

0 Likes 0 ·
maha avatar image maha holger Bleckwehl commented ·

@holger Bleckwehl Aber jetzt bin auch ruhig ...


Hoffentlich...

0 Likes 0 ·
netrange avatar image
netrange answered ·

Na na na ...

Wenn es schon "teilweise geklappt hat" , dann scheint ja was defekt zu sein, sonst hätte sich ja nichts verändert.

Ich würde einfach einen vernünftigen Zähler einbauen um dieses bekannte Problem zu umgehen.


4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·

Am ACin wird der Strom mit einem EM24 gemessen.

Der Fehler kommt offensichtlich von der/den Anschlussbuchse/n für einen externen Zähler. Dort sind/ist aber gar keine/r angeschlossen. Durch das Einstecken eines Kiinkensteckers in diese unbenutzte/n Buchse/n konnte das Problem dahingehend gelöst werden, dass jetzt keine hohen Ströme mehr angezeigt werden und das System dadurch falsch regelte.

Am ACin sind nicht, wie behauptet, 3 WR angeschlossen. Aus dem Screenshot sieht man deutlich, was wo Strom liefert bzw. bezieht. Absolut unsinnig ist der Hinweis, dass diese (gar nicht angeschlossenen) WR Strom zum Betrieb benötigten und dieser als ACin Verbrauch angezeigt würde. Tatsächlich kann man den Eigenverbrauch eines Wechselrichters beim Einspeisen aber gar nicht messen, jedenfalls nicht durch Messen des eingespeisten Stroms.

Eine sinnvolle Lösung wäre sicherlich, wenn man diesen Messeingang individuell komplett abschalten könnte. Dann gäbe es auch keine Fehldaten von diesem Eingang. Aber offensichtlich gibt es noch keine solche Lösung.


0 Likes 0 ·
Show more comments

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic