question

andreasbrb avatar image
andreasbrb asked

Grid wird im ESS nicht mehr auf 0 gehalten

Hallo zusammen,

seit ein paar Tagen stelle ich fest, dass die Gridanzeige nicht mehr bei 0 W gehalten wird bzw. darum schwankt wie bisher. Es wurde an der Konfiguration nichts geändert. Es sind 3 Multiplus 2 5000 48V mit 8x US2000 Pylontech. Es ist ausreichend Solar da um die AC Seite auf 0 halten zu können, jedoch schwankt diese abhängig von der Last zwischen 200 und 1000 W. Das passiert wie gesagt seit einigen Tagen und unabhänig davon, ob der Akku noch geladen wird oder auch voll ist.

Wenn die Last höher als der PV-Ertrag ist, wird auch nur ein Teil vom Akku genommen und ein erheblicher Anteil vom Grid. Das hat bis vor einigen Tagen auch sauber funktioniert.

Irgendwelche Ideen was das sein kann?

ESS
vrm1.png (58.4 KiB)
vrm2.png (60.6 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

andreasbrb avatar image andreasbrb commented ·

Die ESS Einstellung ist natürlich so eingestellt, dass es auf (Grid Setpoint) 0 gehalten werden soll. Es ist ein externes Gridmeter angeschlossen und der Ausgleich auf "Total of all phases".

0 Likes 0 ·
5 Answers
der-hannes avatar image
der-hannes answered ·

Hallo Andreas,

sind diese "Unregelmäßigkeiten" sehr sprunghaft? Bei mir war es so, das mein System von ein auf den anderen Tag sehr oft extreme Lastwechsel drin hatte, welche ich mir nicht erklären konnte.

Bei mir lag es wirklich daran, das der 3,5mm Buchsenstecker am Multiplus verschmutzt/korrodiert war. Somit war die interne Strommessung extrem gestört und führte zu starken Fehlmessungen. Korrigiert habe ich es mit einem externen Stromsensor von für wenige Euro.


Beste Grüße

Hannes


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

andreasbrb avatar image andreasbrb commented ·

Der externe Stromsensor ist ein ET340 und per USB angeschlossen. Daran kann es also nicht liegen.

0 Likes 0 ·
netrange avatar image
netrange answered ·

... was setzt du denn als externen Stromsensor ein ???

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

andreasbrb avatar image andreasbrb commented ·

Es ist ein ET340 per USB am Cerbo GX angeschlossen. Der liefert auch in Echtzeit die Daten. Die Werte sind plausibel. Sobald die PV Leistung höher als der interne Verbrauch ist und der Akku geladen ist, wird auch voll eingespeist.

Die 3 Multiplus sind aktuell auch nur am AC IN 1 angeschlossen. Es gibt derzeit noch nichts an AC OUT 1 oder 2.

0 Likes 0 ·
der-hannes avatar image
der-hannes answered ·

@andreasbrb

Ich meine nicht den Stromsensor am Einspeisepunkt (bei dir der ET340) ich meine den INTERNEN-Stromsensor im Multiplus. Wenn der Mist misst, dann spielt der Multiplus verrückt ;)

Und meist liegt es dann an der 3,5mm Buchse unten am Multi-Plus.

https://community.victronenergy.com/questions/136511/total-overcompensation-with-the-multi-plus-2.html

Beste Grüße

Hannes

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

andreasbrb avatar image andreasbrb commented ·

Da ist bei mir gar nichts angeschlossen, bei keinem der 3 MP2. Und bisher hat es ja auch prima funktioniert. Ich habe testweise mal auf Einzelphasenkompensation umgestellt, da wurde es dann deutlich besser, aber nicht so wie es bis vor ein paar Tagen lief.

0 Likes 0 ·
der-hannes avatar image der-hannes andreasbrb commented ·
und genau so war es ja bei mir auch ;) Der interne Stromsensor misst "normal" den Strom, der über den AC-IN kommt (oder geht), damit macht der Multiplus dann diverse Berechnungen. Und berechnet auch viel misst, wenn der gemessene Wert nicht stimmt. Mittels des externen Stromsensors an der 3,5mm Buchse wird in der Buchse der interner Stromsensor überbrückt und der externe übernimmt diese Aufgabe. Den externen Sensor habe ich dann direkt in die Zuleitung vom AC-IN geklemmt. Ich messe also theoretisch und praktisch den gleichen Wert wie vorher, nur ohne Störungen....nach diesem "Trick" wurde der Strom richtig gemessen, alles richtig berechnet und dann auch wieder richtig kompensiert.

Das Problem ist bei mir auch mehr oder weniger über Nacht gekommen, ohne das ich was umgestellt habe...und scheinbar liegt es an Korrision/Verschmutzung der 3,5mm Buchse.

Ein Tip war auch, mit einem einfach 3,5mm Kopfhörerstecker (bei ausgeschaltetem Multiplus) 5-10 mal ein- und auszustecken, damit der "Schmodder" in der Buchse sich löst...


0 Likes 0 ·
netrange avatar image
netrange answered ·

Was steht denn bei dir im ESS Menü unter "Netzmessung" drin ?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

andreasbrb avatar image andreasbrb commented ·

Grid metering im ESS (meine Oberfläche ist auf englisch eingstellt) steht auf External meter und der Modus auf "optimezed without battery life"

0 Likes 0 ·
andreasbrb avatar image
andreasbrb answered ·

Das Problem ist gelöst, aber es bleiben Fragen offen.

Das Problem habe ich gefunden, als ich die MP2 neustarten wollte. Alle 3 ausgeschaltet, kurz gewartet und dann wieder eingeschaltet. Der MP2 auf Phase 2 ging aber sofort auf Akku niedrig Warnung, so dass das System gar nicht gestartet ist. Also die Spannung an den 48V Anschlüssen dieses MP2 gemessen = 30V, die anderen MP2 hatten alle knapp über 50V. Da alle MP2, MPPTs und die Pylontech an einer Reihe von Victron Lynx Distributoren hängt, konnte das eigentlich nicht sein. Also diese geöffnet um dort direkt an den Anschlüssen zu messen. Dort war an dem Anschluss wo der MP2 hing deutliche "Temperaturspuren" ersichtlich und nach den 200er Sicherung kamen wirklich nur 30V an. Also alles aus, Sicherung getauscht und anderen Anschluss verwendet. Jetzt funktioniert wieder alles wie es soll.

Spannende Frage die bleibt: warum hat der MP2 nicht im laufenden Betrieb gemeldet, dass die DC Spannung nicht passt? Es gab keinerlei Fehlermeldungen oder Logeinträge dazu.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.