Multiplus 2 Inbetriebnahme FI fliegt raus

Ich habe meine Batterien jetzt soweit fertig aufgebaut. Alles verkabelt und bin dabei jetzt alles in Betrieb zu nehmen.

Wenn ich nun meinen Multiplus einschalte kommt dieses Relaisgeklacker dann dauert es etwas und dann hauts mir den FI raus. Was kann das sein?

Multiplus ist an der Hauptleitung PV Wechselrichter => Verteilerschrank Einphasig auf AC in angeschlossen. Verdrahtet ist mit 6mm² und einer 32A Absicherung. Batterieseitig habe ich 2x 48V 280Ah mit 70mm² und jeweils 160A Absicherung.

Multiplus-II
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Ein kleines Schema ala Paint wäre toll ... Bild einfach hier mit rein ... Wo liegt der F I in der Schaltung ... Nullfehler ... etc ...
0 Likes 0 ·
7 Answers
Guido Schneider avatar image
Guido Schneider answered ·

Verdrahtung ist wie folgt:

1659181805877.png

Ich hoffe man versteht es.



1659181805877.png (4.5 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image
netrange answered ·

... SLS ... dann Zähler denke ich

Aber der FI ist HINTER dem Multi am AC OUT ???


...bitte die "Antworten" Funktion nutzen ... unter meiner Antwort ... Super :)

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
... Jetzt gesehen ... DER FI auf dem Bild löst aus ???
0 Likes 0 ·
Guido Schneider avatar image
Guido Schneider answered ·

Sorry, aber die Formatierung hat alles durcheinandergebracht.

Nein, 1x SLS hinter dem Zähler für Netz und 1x für PV.

Der FI ist hinter dem Multi am AC IN.

Multi ist parallel dazwischen.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Ein SLS hinter dem Zähler ??? du meinst einen Leitungsschutzschalter egal , gehört hier nicht hin ?


Nochmal für uns alle : FI ist ??? hinter ??? dem Multi am AC IN ??? oder am AC Out ...sorry für die Nachfrage aber im Bild ist der FI vor deiner Hausinstallation ...



0 Likes 0 ·
Guido Schneider avatar image
Guido Schneider answered ·

Ja, ist richtig, ich habe diese Dinger

1659182836182.png

einmal in der Zuleizung vom Netz und einmal in der Zuleitung vom Wechselrichter.

Hinter diesen Schaltern gehts auf einen Klemmenblock und von da zum FI.

Der Multiplus ist in der Leitung vom Wechselrichter zum Schalter. Also vor dem FI.

Der Multi ist nur AC IN seitig angeschlossen.


1659182836182.png (152.2 KiB)
15 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
... Der Multi läuft also nur als ESS Anlage mit beschaltetem AC In ?

Jetzt löst der Hausseitige FI aus ? Aber der Muli hängt doch DAVOR

Bitte nochmal alle Nulleiterverbindungen überprüfen. Ich vermute das der Multi mit dem NULL hinter dem FI hängt

Eigentlich sollte dem FI völlig egal sein was VOR ihm passiert.

Der Multi hat im Grunde nichts verbaut was ein Auslösen in dieser Konfiguration verursachen würde.

Einzige Ursache könnte sein Erdungsrelais sein !!! Dieses schaltet aber nur im Offgridmodus ... also OHNE Netzeingang.


0 Likes 0 ·
Guido Schneider avatar image Guido Schneider netrange commented ·
Ich habe jetzt die Installation nochmal geprüft. Dabei ist mir folgendes aufgefallen.

Ürsprünglich hatten wir PEN. Beim Umbau auf PV haben wir dann PEN getrennt und PE und N draus gemacht. Allerdings geht der ursprüngliche N von der Stromschiene direkt auf den FI und dann auf die Verteilerschiene. Das heißt, ich müsste jetzt N von der Schiene runternehmen und vor dem FI auf Null legen z.B. auf der Eingangsseite des FI?

0 Likes 0 ·
Show more comments
juergenal avatar image
juergenal answered ·

Also das Bild hier ist ein Sicherungsblock für Schmelzsicherungen. Irgendwie wird hier alles durcheinander gewürfelt.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Guido Schneider avatar image
Guido Schneider answered ·

Ja, ist richtig, ich habe da die Begrffe durcheinandergebracht.

Ich habe einen SLS, der sitzt "vor" dem Zähler und die beiden "Sicherheits-Lasttrennschalter" so wie oben gezeichnet.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

juergenal avatar image
juergenal answered ·

Wie @Netrange oben schreibt, bitte nochmals die verkabelung überprüfen. Irgendwo registriert dein FI einen Differenzstrom wo keiner sein sollte.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
...UND bitte die Kommentarfunktion zur Frage nutzen !!!

Sonst entstehen immer mehr Antworten die keine sind und der Beitrag wird immer lääääääänger ... Danke :)


0 Likes 0 ·