Multi rhythmisches Brummen

  1. Hallo zusammen. Ich habe heute den zweiten Versuch gestartet eine 3Phasen ESS Anlage ans Laufen zu bringen. Leider ohne Erfolg. Genau wie beim ersten Mal macht der MultiPlusII 48/5000 auf der dritten Phase Brummgeräusche im Rhythmus und schaltet zwischen ESS und Inselbetrieb hin und her. Das ist der zweite Multi an der Stelle. Zwischen ACin und ACout kann man 400 V messen. Ist aber unter Last weg. Kennt jemand das Problem?
Multiplus-II
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Firmware alle identisch ... Konfiguration auf allen gleich ?

400 wäre normal weil Relais noch nicht durchgeschaltet haben ...

Schaltplan wäre toll ...

0 Likes 0 ·
10 Answers
André Eck avatar image
André Eck answered ·

Firmware ist auf allen gleich. Konfiguration ebenso. Schaltplan?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

juergenal avatar image
juergenal answered ·

Ich hatte vor kurzem als ich meine 3ph Anlage mit 10K Multis in Betrieb nahm, das Problem mit den Relais. Geht jeder Multi für sich ans Netz und läuft sauber? Auch mal im 2 Ph Betrieb testen. Zeigt er Fehler im Cerbo an? Und ja Schaltplan wäre nicht schlecht.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

André Eck avatar image
André Eck answered ·

Die anderen zwei laufen sauber. Im Cerbo werden keine Fehler angezeigt. Wie gesagt, der erste Multi hatte den Fehler, eingeschickt repariert und nicht besser also neuen Multi aus einer anderen Lieferung konfiguriert mit dem selben Ergebnis. Schaltplan ist schlecht jetzt vom Handy aus. 3Phasen Netz an ACin ACout 1 geht an die Verteilung im Haus. ACout2 nicht belegt.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

juergenal avatar image
juergenal answered ·

Ich hatte 2 Lieferungen eines 10K Multis mit den gleichen Erdungsrelais Fehler. Der 3.te läuft nun sauber. D.h. wenn Du im 2ph Verbund konfigurierst dann läuft es sauber?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

André Eck avatar image
André Eck answered ·

Den ersten hatte ich nur im Einzelbetrieb getestet, mit dem selben Ergebnis. Den neuen noch nicht. Wie äußert sich der Erdungsrelais Fehler?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

juergenal avatar image
juergenal answered ·

Der Fehler mit dem Erdungsrelais wird im Cerbo angezeigt und dadurch geht er gar nicht ans Netz. Im 3ph Betrieb fliegt dann immer die ganze Batterie an Multis raus.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

André Eck avatar image
André Eck answered ·

OK das passiert bei mir nicht. Bei Netzbetrieb schaltet die Multis hin und her. Das Brummen. Ist rhytmisch in drei Wellen wahrnehmbar und gleichzeitig flackert dabei das Licht. Wenn ich das Netz ausmache läuft die Anlage aber das Brummen kommt immer wieder. Wenn man alle Sicherungen Rausmacht ist auch mir ein schwaches Geräusch wahrzunehmen. Je mehr Stromkreise an sind umso stärker sind die Auswirkungen

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
... Das liest sich ja fast wie ein Syncronisierungsfehler des 3. Multis ... Er kann sich nicht auf die Sinuswelle "einschwingen" und schaltet deshalb nicht ... Würde Ihn auf jeden Fall mal in der Einzelkonfiguration laufen lassen ... Vielleicht ist es ja auch ein Kommunikationfehler zwischen den Multis ... Dann läuft der 3 Phasenverbund nicht wie er soll ...
0 Likes 0 ·
André Eck avatar image André Eck netrange commented ·
Sowas in der Richtung habe ich auch schon gedacht. Bei der Konfiguration über Victron Connect 3Phasen System ausgewählt, dann bei Zuordnung der Multis ist jedesmal die dritte Phase als letzte übrig geblieben, deren Zuordnung ja das System automatisch macht.


0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange André Eck commented ·
Schaltung nochmals checken ... Nicht das ein Nullleiterfehler vorliegt und das System eine Sternpunktverschiebung macht und dann abschaltet ... Ist alles über die Multis oder nur ein Teil der Anlage ... Dann Trennstellen und Zusammenführung überprüfen ... Systemchema wäre toll !
1 Like 1 ·
juergenal avatar image
juergenal answered ·

Kannst Du eventuell mal ein kurzes Video drehen und hier einstellen, damit man sich das mal anhören/ vorstellen kann?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

André Eck avatar image
André Eck answered ·

Video kann ich am Dienstag machen. Werden das System.auch noch einmal genau prüfen.

Ich melde mich wenn ich Neues habe.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

André Eck avatar image
André Eck answered ·

So Anlage läuft. Es war wie @ netrange vermutet hat ein fehlender Nulleiter.