FI löst nicht aus.

Hallo,

wir haben eine Anlage mit 3x 48/5000/70 Multiplus 2. Jeder Multiplus ist eine Phase (L1, L2. L3). DIe Anlage wird und soll als OffGrid (Insel) betrieben werden. Wenn ich nun einen 2 Poligen FI Benutze löst dieser ohne Probleme aus. Bei einem 4 Poligen FI aber nicht (Mit verschiedenen Testern getestet), Test-Taste funktioniert aber. Es sind jeweils Typ A FIs. Ich habe nun ein Typ B bestellt um zu Testen ob es ggf. daran liegt. Hat sonst noch jemand eine Idee.

Erdung ist per Kreuzerder vorhanden.


Mit freundlichen Grüßen

Multiplus-II
2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Typ A oder B macht keinen Unterschied ... Ausser dem hohen Preis für den Typ B.

Da bei einem Ringtrafo keine Gleichspannungen übertragen werden ... Reicht der Typ A völlig aus.

Hast du mal ein Anschlussbild der Anlage ...

Ist der 4 polige ein 30 mA Fi oder eventuell ausversehen ein größerer ???

1 Like 1 ·
Fabian Hars avatar image Fabian Hars netrange commented ·

Einmal das Anschluss Bild. Also ein Typ A & Typ B lösen nicht aus. Aber ein Typ Bfq (https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=300976&locale=de_DE) löst aus...

Erde wurde auch zum Testen einmal komplett gebrückt.

victron.png

0 Likes 0 ·
victron.png (158.4 KiB)
1 Answer
Fabian Hars avatar image
Fabian Hars answered ·

Einmal das Anschluss Bild. Also ein Typ A & Typ B lösen nicht aus. Aber ein Typ Bfq (https://datasheet.eaton.com/datasheet.php?model=300976&locale=de_DE) löst aus...

Erde wurde auch zum Testen einmal komplett gebrückt.


victron.png


victron.png (158.4 KiB)
4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Sinn macht das nicht ... Ein Differenzstrom sollte auch von einem 4pol. Typ A bemerkt werden ... Zudem die manuelle Fehlertaste nichts anderes macht als diesen über eine Phase zu simulieren. Allerdings ohne nötigen Schutzleiter !!! Wenn die Erdungsrelais geschlossen sind ist ja auch der notwendige Sternpunkt erzeugt worden , den die Fi's unbedingt benötigen. Also nochmal die Schutzleier -N Verbindung der Multis überprüfen ... Da nutzt die Erdungsbrücke nichts ... Erdungsrelais nochmals überprüfen !!!

Nachtrag ... Läuft die Anlage denn Off Grid beim fi Test ... Oder noch am Netz ?