Anzeige Invertermodus

Hallo,

Ich habe eine Inselanlage mit Multiplus II und Batterien, ohne Einspeisung.

Ich würde gerne wissen, ob der Multiplus sich im Inverterbetrieb befindet oder das Netz durchleitet.

Dazu möchte ich eine Lampe anschließen. Diese soll leuchten, wenn die "Inverter" LED am Gerät leuchtet, bzw nicht, wenn nicht.

Trotz intensiver Suche finde ich keine Möglichkeit für diese eigentlich simple Sache.

Mit dem eingebauten Relais scheint es nicht zu gehen, Zumal das wegen "ignore AC" nicht zur Verfügung steht.

Viele Grüße

Rainer



Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Sowas ist nicht vorgesehen, wüsste nicht wie man das über die Software auslesen könnte.

Mit einem GX Gerät und NodeRed könnte man sich da vielleicht was basteln, davon habe ich aber nicht genug Ahnung.

Ansonsten könnte man noch versuchen das Signal direkt an der LED abzugreifen, was aber einen Eingriff in die Hardware und damit ggf ein erlöschen der Garantie bedeutet.

Oder man installiert einfach ein Digital Multi Control und hat darauf alle anzeigen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

kahoka avatar image
kahoka answered ·

Danke, das dachte ich mir.

Unsere Anlage ist in einem Nebengebäude. Mit einem Blick aus dem Fenster wollen wir feststellen, ob PV-power vorhanden ist, um dann große Verbraucher zu starten.

Das könnte man natürlich automatisieren, wir wollen hier aber eine simple Lösung.

Ich werde einen Fotowiderstand über die LED setzten und darüber ein Relais steuern.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image
ojack answered ·

Was denn nun?

Eine Inselanlage oder Netzdurchleitung?

Bei einer Inselanlage gibt es kein Netz. Somit ist der Multiplus immer im Inverterbetrieb. Wenn nicht wird es dunkel. Da braucht es keine zusätzliche Meldelampe.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

kahoka avatar image
kahoka answered ·

Sorry, ich habe es nicht korrekt benannt: Es ist eine Null-Einspeisungsanlage.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
...wenn du im 0 Einspeisebetrieb arbeitest dann musst du doch aber ein GX Gerät haben und im ESS Modus arbeiten ... oder arbeitest du nur im "AC Ingnore" Modus ? dann ist es ja keine "0" Einseise Anlage ...
0 Likes 0 ·
Show more comments
kahoka avatar image
kahoka answered ·

Ich hole mal eine detaillierte Beschreibung meiner Anlage nach.

Vielleicht kann mir dann jemand mit dem korrekten Typus Terminus auf die Sprünge helfen:

PV Panels mit 10kWp

Multiplus II 48/8000, z.zt im "AC ignore" Modus, Ladefunktion deaktiviert

2 MPPT 150/85

16 Winston Zellen

Cerbo GX wird in Kürze nachgerüstet

Was ich will, ist eine weithin sichtbare Anzeige, anhand derer ich erkenne, ob der Multiplus im Inverterbetrieb arbeitet.

Dazu habe ich übergangsweise ein invertierendes Relais an AC-Out 2 angeschlossen. Dieser Ausgang ist im Inverterbetrieb nicht aktiv. Das Relais ist stromlos, Lampe leuchtet.

Wenn sich der Inverter abschaltet und AC-In durchschleift, wird auch AC-Out 2 aktiv. Relais zieht an, Lampe geht aus.

Damit wäre mein Problemchen behoben.

Wenn sich das mit dem Cerbo eleganter machen lassen sollte, wäre ich umso zufriedener.