Hallo,
ich habe ein Problem mit einem Victron ESS System.
Komponenten:
3x Multiplus II 3000
EM24
Cerbo GX
2x Pylontech 3000C
vorerst 1x MPPT 150/45
vorerst 2x Module 400W Vertex S in Reihe
Ich weiß, dass das viel zu wenig Generatorleistung ist. Wird noch auf ca. 6kWp erweitert.
Nun zu meinem Problem.
Ich habe das System als 3-phasiges ESS eingerichtet. Netzparallel über die ACin Anschlüsse. An ACout 1 und ACout 2 hängt bisher nichts.
Die Pylontechs sind über CAN angeschlossen, der MPPT über VEdirect.
Es läuft auch soweit sehr gut.
Jedoch stört mich das Verhalten bei (wegen zu wenig PV noch recht häufig) Erreichen der SOCmin Schwelle.
Wenn die Pylontechs die SOCmin Schwelle erreichen, hört das ESS völlig richtig auf die Batterie zu entladen.
Es hört dann jedoch völlig auf das Haus mit PV-Strom zu versorgen und fängt an mit 100% der zur Verfügung stehenden PV-Leistung die Batterie zu laden.
Wenn die Batterie dann wieder SOCmin+3% erreicht hat, schaltet das ESS wieder auf das Haus und entlädt die Batterie teilweise sehr schnell wieder um dann bei SOCmin wieder abzuschalten.
Das kann doch so nicht effizient sein. So muss doch quasi ein großer Teil des gerade recht geringen PV-Ertrages erst unnötig verlustbehaftet in die Batterie rein um kurz danach wieder entladen zu werden.
Es müsste doch eigentlich so sein, dass bei SOCmin der Entladevorgang der Batterie stoppt, jedoch die erneute Aufladung der Batterie nur aus PV-Überschuss gemacht wird. Alles was man an PV-Leistung direkt verbrauchen kann, müsste doch viel effizienter direkt ins Haus gehen.
Nur an der zu kleinen PV kann es meiner Meinung nach nicht liegen, weil im Winter ja auch eine große PV tagelang wenig Ertrag bringen könnte.
BatteryLife ist aktiviert. Ich habe es aber auch schon ohne versucht. Das ändert nichts.
Habe ich vielleicht noch eine andere Einstellung übersehen?
Viele Grüße
Olaf