Hallo Leute,
kurz zu mir und meiner Situation:
Mein Name ist Matthias, bin ein 89er Baujahr und betreibe seit kurzem einen YouTube Kanal (Energie&Hobby).
An meine vorhandene PV mit 9,18kWp mit Fronius Wr habe ich noch eine DIY Anlage mit 3,4kWp angebaut, die DC seitig mit Victron Ladereglern meinen DIY LiIon Speicher mit 29kWh (Brutto) lädt.
Am Akku hängt dann noch ein Multiplus 2 / 3000 / 48, der mir als ESS das ganze Haus versorgt.
Im Winter/Übergang lädt der Mp2 auch noch zusätzlich AC seitig den Akku mit.
Gesteuert wird alles mit einem Raspberry Pi, auf dem die Firmware V2.82-large-30 läuft.
Als Smartmeter verwende ich das originale von Fronius, dafür habe ich die Software angepasst, funktioniert einwandfrei. Daten vom Smartmeter gehen über RS485 zum Fronius Wr, von da über LAN zum Pi. Dort wird das "angepasst" und der originalen Regelung auf dem dbus zur Verfügung gestellt.
Für die Regelung verwende ich die originale ESS Regelung von Victron.
So, nun zu meinem "Problem":
Solange keine Sonne scheint und der Mp2 allein die Lasten versorgt, regelt er sauber auf den eingestellten Wert (-20W) ein, natürlich mit etwas Toleranz, aber es "schwingt" um die eingestellten -20W. Soweit so gut.
Kommt jetzt aber die Sonne und die PV macht AC seitig z.b. 500W, Lasten sind jedoch höher (z.b. E-Auto mit 2kW) wird nicht mehr auf die -20W eingeregelt sondern je nach Last irgendwo zwischen +50 bis +150W. Der Mp2 ist noch nicht an der Leistungsgrenze, das gleiche Phänomen hab ich auch bei sehr geringen Lasten.
Sichere ich z.b. die AC PV aus, regelt er wieder auf die -20W ein.
Mit meinem Latein bin ich langsam am Ende und ich kann es mir nicht erklären, was das eine mit dem anderen zu tun hat??
Ist das von euch schon jemandem aufgefallen bzw. hat eine Lösung?
Sonnige Grüße
Matthias