Bonsoir
Je rencontre un soucis d'affichage sur le VRM sur mon installation triphasée
J'ai une installation avec un multiplus II 5000 et des batterie pylontech
Un cerbo GX pour manager le tout
Un compteur EM24 ethernet pour mesurer la consommation générale en provenance du fournisseur , un compteur ET340 relié au cerbo GX par cable (RS485 ) pour la mesure de la production Solaire ( micro onduleurs Enphase )
Le tout fonctionne relativement bien mais j'ai un soucis d'affichage dans l'interface du VRM le soir lorsque l'ESS injecte sur une Phase pour annuler ma conso.
Sur le plan pratique on est OK, sur mon exp, il décharge 887W pour compenser ma conso
la phase 1 absorbe 270W, la phase 2 432W et la phase 3 est négative pour annuler la 1 et 2.
C'est approximatif car le VRM récupère les infos en MQTT et elles ne sont pas toutes actualisées simultanément
Mais mon soucis n'est pas là, il est sur la la partie conso totale et Charges CA
Je m'attends à avoir à peu près la valeur tirée sur la batterie puisque je tire dessus pour ne pas avoir de conso EDF ( dans mon exp je m'attends à avoir ne conso totale de 890W environ )
Mais il affiche bien plus en conso.
La ligne L1 de la charge CA passe elle à 1136W alors qu'elle est à 270W sur le réseau.
C'est comme si il additionnait le total injecté de la batterie
Donc en regardant la conso théorique je suis à 1571W de conso alors qu'au réel je suis plutôt sur 890W ...
QU'en pensez vous ?
un soucis d'affichage sur le VRM ? uniquement en tri ?
quelqu'un aurait un retour en mono phasé ?
Merci par avance pour votre retour et pour vos impressions