Guten Morgen.
Ich möchte meine bestehende Anlage mit einen Batteriespeicher erweitern. Eigentlich hatte ich mich für EINEN MultiPlus-II 48/5000 entschieden, da die Leistung passen würde. Jetzt bin ich aber über folgenden Blogeintrag gestolpert:
https://www.meintechblog.de/2022/02/operation-hausspeicher-28kwh-fuer-unter-7000euro/#comment-32765

Den Victron Energy MultiPlus-II 48/5000/70-50 darf man ALLEINE in Deutschland nicht betrieben:
Die Einspeiseleistung für eine Phase ist zu hoch.
Siehe Einheitenzertifikat -> Maximale Scheinleistung zwischen den Phasen darf maximal 4,6 kVA… der 5000er hat 4,82 kVA.

Heisst das, dass ich entweder auf den Multiplus-II 48/3000 gehen oder gleich DREI 5000er installieren muss?

Vielen Dank!

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

6 Answers
Meine_Energiewende avatar image
Meine_Energiewende answered ·

Moin,

da stimmt die Aussage im Blog leider nicht (mehr). Im Changelog zur Firmware 495 des MP2 5000 ist folgendes zu finden:

  • Max apparent power limited to 4.6kVA when VDE gridcode selected.

Damit wird genau diese Vorgabe erfüllt.

Viele Grüße

Jens


5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

konus avatar image konus commented ·

Hallo,

gibt es eine Aussage, wann ein neues Zertifikat verfügbar sein wird? Mit meinem VNB/EVB kann man über so etwas nicht im Vorfeld nicht reden. Die Kommunikation/Anmeldung ist nur über den eingetragenen E-Installateur möglich, Mails von Privatleuten werden einfach ignoriert. Mein Installateur erklärte mir auf Anfrage, dass er keine Möglichkeit hat, im Vorfeld auf offiziellen Weg eine verbindliche Aussage zu bekommen.

Schön zu hören, dass es auch VNB/EVBs gibt, mit denen man kommunizieren/ argumentieren kann.

1 Like 1 ·
dominik-feser avatar image dominik-feser konus commented ·
Ja, das würde mich auch interessieren - wann kommt das entsprechende Zertifikat, damit man die Anmeldung beim VNB ordentlich durchführen kann?
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Aber ich denke so lange es dafür kein Zertifikat gibt, wird es das Problem weiterhin geben.

Ich habe aber auch schon von einigen Kunden gehört, das sie einen einzelnen 5000er Multi angemeldet bekommen haben.
Da kann man im Grunde nur im Vorfeld beim zuständigen VNB/EVB anfragen bzw. so wie es eigentlich sein sollte, mit der Installation erst anfangen, wenn die Anmeldung durch ist.

0 Likes 0 ·
willi123 avatar image willi123 Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Servus,


bin neu hier und bin auf der suche nach informationen , Habe auch einen Multiplus 2 5000 , bin über das Zertifikat gestolpert

https://www.victronenergy.de/upload/documents/Certificate-ESS-EN-50549-1-all-MultiPlus-II-(GX)-3k-&-5k.pdf

ist das geeignet hier in Deutschland zur Anmeldung ?


Gruß

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ willi123 commented ·
Das Thema hatten wir schon, man kann sich nicht einfach die Zertifikate mit den passenden Werten heraussuchen.

Für Deutschland sind die Zertifikate nach VDE AR-N 4105:2018-11 ausschlaggebend.

0 Likes 0 ·
Tom Büschgens avatar image
Tom Büschgens answered ·

Update related to this topic: Victron uploaded a new VDE certificate for the Victrion MP2 / 48V.


Please check this link: Certificate

So this topic is finally solved for good...

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image
maha answered ·

Wenn man ihn 1-phasig nicht genehmigt bekommt, warum sollte es dann 3-phasig klappen?

Die zu hohe Zertifikatsleistung (4,82kVA) pro Phase bliebe ja weiterhin bestehen...

6 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Es geht um die Schieflast, also ungleiche Verteilung von großen Lasten auf die 3 Phasen.

Bei drei 5000er im 3-phasigen Verbund hat man auf dem Papier alle 3 Phasen gleich "belastet".

Ob man dann in der Verbraucheranlage letztlich die Aufteilung der Verbraucher schlecht gewählt hat und eine Phase mehr belastet wird als die anderen interessiert dabei dann erstmal nicht so wirklich, da sollte man aber dennoch darauf achten.

0 Likes 0 ·
maha avatar image maha Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Es geht um Schieflast bei der Einspeisung und nicht um den Bezug! Von daher könnte ich theoretisch bei einer 3-phasigen Multi 48/5000 Installation gemäß Zerifikat 4,82 kVA auf einer Phase einspeisen, was ja nicht zulässig ist. Von daher wäre auch eine 3-phasige Multi 48/5000 Anlage nicht anmeldefähig.

Mir ist allerdings kein(!) Fall bekannt, wo ein Multi 48/5000 nicht angemeldet werden konnte.

0 Likes 0 ·
Show more comments
kaje77 avatar image
kaje77 answered ·

Ich habe den einphasigen Betrieb meines 5000er Multis letztes Jahr ohne Probleme genehmigt bekommen.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dominik-feser avatar image dominik-feser commented ·
Bei welchem VNB denn und was für Akkus hast du dahinter?
1 Like 1 ·
kaje77 avatar image
kaje77 answered ·

Bayernwerk.. Habe 4 Stck .Pylontech US2000C

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dominik-feser avatar image dominik-feser commented ·
Ich bin auch bei Bayernwerk. Habe schon eine 12kWp PV Anlage dort angemeldet und in Betrieb. Ich wäre sehr daran interessiert, wie du die Anmeldung gemacht hast! Könnten wir uns da evtl. mal austauschen?

VG aus Polling

0 Likes 0 ·
rasti avatar image
rasti answered ·

Es gibt ein neues Einheitenzertifikat für den MP2 5000 mit Scheinleistung <4.6kV

Kann nun somit jetzt problemlos angemeldet werden.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.