Hi
Kann mir einer sagen was für ein LS in Deutschland zur Absicherung des AC-in zulässig ist? Nur 16a, oder auch 20a?
Danke
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Der 5000er MultiPlus hat ein 50A Transferrelais, also darf die Sicherung am AC IN max 50A sein.
Steht aber auch so im Handbuch.
Danke für die schnelle Antwort. Im Handbuch steht 50a stimmt, aber da kriegt der Netzbetreiber doch die Krise wegen Schieflast, deswegen dachte ich 20a und dann drosseln. Hatte mich aber auch gewundert wegen der kurzfristigen Peak Last die ja über 20a liegen kann…
Unter der Annahme dass ein Zertifikat nach VDE und passender Scheinleistung fur .de bald kommt, welcher LS würde dann verbaut werden?
In der Anleitung sollte stehen:
32A für den 3000er, 50A für den 5000er bzw. 100A für den 8000er und 10.000er. Oder kleiner.
Die Angaben sind je der maximale Wert bezogen auf die verbauten Relais, kleiner kann man die Sicherungen immer machen.
Kommt halt auch darauf an, wie der MultiPlus verbaut ist. Ist er nur netzparallel am Eingang angeschlossen, dann man man die Sicherung/Leitung nach der Leistung des MultiPlus auslegen (4000W Dauerhaft beim 5000er, also rechnerisch 17,4A)
Wenn auch Verbraucher am Ausgang angeschlossen sind, muss man das auch noch mit in Betracht ziehen und Sicherung/Leitung muss entsprechend ausgelegt werden.
Wie verhält sich das mit den Peaks, wenn ich jetzt 20a LS verbaue und die Leistung per Config auf 4500va begrenze. Werden dann auch die Peaks gedrosselt, oder lauf ich gefahr, dass die Sicherung rausfliegt wenn Ofen und Toaster gleichzeitig angehen (unter Annahme die wären auf der selben Phase wie Victron und nur 1-phasig angeschlossen)?
Zum Verständnis: ich hab den Victron Netzparrallel mit 4 pylontech us 2500c. Sonst kein PV dran und an den Ausgang kommt nur ne 16a schuko für Notfälle.
Pv hängt an nem 3 phasigen fronius symo mit 10kw, parallel zum Victron.
Sollte man Auslösecharakteristik B oder C verwenden?
Inselbetrieb (ohne Netz): je nach Gerätegröße und Stromstärke des LS B oder Z
Netzparallel: da reicht dann normalerweise wieder C (bei Netzausfall wird der LS vermutlich dann nicht auslösen, da schaltet der Multiplus vorher ab).
ESS design and installation manual
Fuses & fuse holders Product Page.
Additional resources still need to be added for this topic