20220426_193150.jpgHallo,
kann ich wie auf dem Bild zu sehen ist, meine 15 Module an den Mppt 250/100 MC4 anschließen??
Oder gibt es eine bessere Lösung??20220426_193150.jpg
Gruß Martin
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
20220426_193150.jpgHallo,
kann ich wie auf dem Bild zu sehen ist, meine 15 Module an den Mppt 250/100 MC4 anschließen??
Oder gibt es eine bessere Lösung??20220426_193150.jpg
Gruß Martin
Ja, es sollte so funktionieren.
Bedenke aber, dass alle 15 Stck. PV Module zusammen eine Gesamtleistung von >7kw haben, der Laderegler jedoch bei 48V im Peak "nur" 5,8KW verarbeiten kann, welches quasi ein Leistungsverlust wäre.
Sollten die PV Module jedoch unterschiedlich ausgerichtet sein, sodass diese über den Tag verteilt nicht alle gleichzeitig die Max. Leistung liefern müssen, würde es so auch ohne Leistungsverlust klappen.