Buenas tardes.
Tenemos un sistema formado por un Multiplus II 48/10000 + Pylontech + Inversor Soalredge, configurado con ESS, norma. España RD1699. En la entrada AC IN entra la red de compañía, antes pasa por una conmutación red - grupo. Todo funciona correctamente salvo cuando hay fallo de la red de compañía, se activa el grupo que pasa a alimentar la entrada AC IN del multiplus II, pero este no se sincroniza nunca.
Hemos testeado el régimen de giro y la tensión del grupo, es Diesel 1500 rpm, con un giro estable a 50,10 Hz y 230 Vac
Hemos probado desactivar el LOM sin cambios en el comportamiento.
También se ha probado con Otra norma que no coincida con ningún pais específico y tampoco se sincroniza con el grupo y si con la red eléctrica.
¿Como deberíámos de hacer, para que el sistema funcione correctamente de forma redundante con red y grupo?
Gracias