MultiPlus-II zeigt keine Leistung bei Einspeisung am AC-In

Hi,

in meiner Anlage mit MultiPlus-II und CCGX wird, wenn der MultiPlus ins Netz einspeisst in dem entsprechenden Feld nichts angezeigt (VRM und CCGX) und es wird auch ein Alarm verursacht:

solarin.jpg

Wenn der Akku leer ist und keine PV-Leistung vorhanden ist, wird dort der gleiche Wert wie bei AC-Last angezeigt und auch der Alarm ist weg.

Konnte nun keinen offensichtlichen Fehler in der Konfiguration finden. Den MultiPlus hatte ich über den ESS Assistenten konfiguriert und da ich DC-gekoppelt arbeite hatte ich dort in der Karteikarte Charger den Haken nicht gesetzt, diese Info nur am Rande.

Hat hier ggf. jemand einen Rat ?

Danke

Multiplus-IIVRMCCGX Color Control
solarin.jpg (158.6 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Nutzt du denn einen Netzseitigen Zähler ? Em24 oder einen anderen ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

silentwarrior avatar image
silentwarrior answered ·

Ich habe ein EM24 über RS485 (USB) an den CCGX angeschlossen, dessen Werte werden in dem Feld AC-Lasten angezeigt.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image
netrange answered ·

was steht denn in der Remotekonsole bei Energiemessgeräte... EM24 drin ... Rolle : Netzzähler ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

silentwarrior avatar image
silentwarrior answered ·

Genau, dort steht Netzzähler.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Systemsetup ... AC Eingang ... Netz oder nicht verfügbar ?

0 Likes 0 ·
silentwarrior avatar image
silentwarrior answered ·

Bei AC-Eingang 1 und 2 steht Nicht verfügbar

systemsetup.jpg

Muss ich da Netz einstellen ?


systemsetup.jpg (92.6 KiB)
7 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Versuche es doch einfach mal.

0 Likes 0 ·
silentwarrior avatar image silentwarrior Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Joh, hatte ich ausprobiert und sieht ganz gut aus.

Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass der Wert bei AC-Lasten nicht passt. Dies liegt wohl daran, dass ich auf L3 einspeisse. Irgendwo hatte ich mal dazu eine Einstellung gefunden, finde es aber nicht mehr. Gibt's einen Tipp ? ;)


0 Likes 0 ·
Show more comments