Para montar una instalación ESS grid parallel con un inversor de red 3kw, puedo usar un multiplus de menor potencia? por ejemplo un 24v o 48v pero de 1,6 kw o 2kw, o tiene que ser de la misma potencia como en AC coupling.
Gracias
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Para montar una instalación ESS grid parallel con un inversor de red 3kw, puedo usar un multiplus de menor potencia? por ejemplo un 24v o 48v pero de 1,6 kw o 2kw, o tiene que ser de la misma potencia como en AC coupling.
Gracias
Sí, en configuración grid-parallel (con contador) la potencia del Multiplus no influye con el resto del sistema, pero sólo los modelos de Multiplus II de 3 y 5 kVA disponen del certificado necesario para la conexión en España.