Hallo,
Welche Netzform habe ich am OUT2 des Multiplus II.
TN-C-S, TN-IT, TN-TT, ....
Würde es benötigen um die richtigen Schutzmaßnahmen auszuwählen
Danke
MFG aus Österreich
Apfeluser27
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Hallo,
Welche Netzform habe ich am OUT2 des Multiplus II.
TN-C-S, TN-IT, TN-TT, ....
Würde es benötigen um die richtigen Schutzmaßnahmen auszuwählen
Danke
MFG aus Österreich
Apfeluser27
In der Standardkonfiguration (Erdungsrelais aktiviert) hat man am Ausgang im Inselbetrieb ein TN-S Netz imt L-N-PE.
Mit Netzverbindung hat man am Ausgang das, was man am Eingang hat.
Ohne Erdungsrelais hat man im Inselbetrieb quasi ein IT Netz, bei dem es keine interne Verbindung von N und PE gib und somit keinen definierten Neutralleiter.
Das bedeutet der Inselbetrieb funktioniert auch bei Klassischer Nullung?
Der Einbau eines MultiPlus ist ja schon ein größeres Eingriff und würde verlangen die nachfolgende Elektroanlage auf den aktuellen Stand zu bringen.
Zum Einhalten der Schutzmaßnahmen und Abschaltzeiten müsstest du entsprechende Maßnahmen treffen, die mit klassischer Nullung nicht funktionieren (RCD oder Isolationsüberwachung)
Ich bin beim Thema Netzsysteme leider nicht so fit aber ein IT hat glaube ich schon ein paar spezielle Anforderungen.
Und ich glaube auch, das in Verbindung mit ESS und damit dem deutschen Gridcode, am Ausgang nur ein TN-S System mit RCD zulässig ist.
Also wird das, was du vermutlich vor hast, rechtlich bzw. technisch nicht so einfach möglich sein.