Welche Netzform habe ich am OUT2 des Multiplus II.
TN-C-S, TN-IT, TN-TT, ....
Würde es benötigen um die richtigen Schutzmaßnahmen auszuwählen
Danke
MFG aus Österreich
Apfeluser27
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Hallo,
Welche Netzform habe ich am OUT2 des Multiplus II.
TN-C-S, TN-IT, TN-TT, ....
Würde es benötigen um die richtigen Schutzmaßnahmen auszuwählen
Danke
MFG aus Österreich
Apfeluser27
In der Standardkonfiguration (Erdungsrelais aktiviert) hat man am Ausgang im Inselbetrieb ein TN-S Netz imt L-N-PE.
Mit Netzverbindung hat man am Ausgang das, was man am Eingang hat.
Ohne Erdungsrelais hat man im Inselbetrieb quasi ein IT Netz, bei dem es keine interne Verbindung von N und PE gib und somit keinen definierten Neutralleiter.
Das bedeutet der Inselbetrieb funktioniert auch bei Klassischer Nullung?