question

chris655 avatar image
chris655 asked

Victron Multiplus ii 12/3000 Autark Ausgang

Hallo zusammen,

ich möchte genau nach diesem Anschlussprinzip gehen.

screenshot-22.png

Meine Fragen:

1.) Wenn die PV auf dem Autark Ausgang angeschlossen wird, wird die Batterie dann auch mit dem Überschuss geladen?

2.) Wird der von der Batterie gespeicherte Überschuss auch ins normale Hausnetz eingespeist?

3.) Was würde bei einer Netzabschaltung passieren wenn die PV noch liefert (da diese noch funktionieren würde weil diese ja am Autark anschluss angeschlossen ist) und die Batterie voll ist wenn Stromüberschuss da ist? Schaltet der WR dann auch ab?

4.) Welche Komponenten benötige ich für diese Schaltung? Dachte da an Victron Multiplus ii 12/3000 + ET340 + 12V Batterie


Multiplus-II
screenshot-22.png (193.5 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-introduction---features.html

1. Ja

2. Ja

3. Kommt auf den PV Wechselrichter an, ob dieser überhaupt startet/weiter läuft, wenn der MultiPlus auf Insel umschaltet. Der PV Wechselrichter muss über Frequenzerhöhung gesteuert werden können!

4. Würde einen EM24 empfehlen, GX Gerät wird noch gebraucht und diverse Datenkabel. Dazu am besten mit einem lokalen Victron Installateur Kontakt aufnehmen, die Anlage muss auch beim Energieversorger angemeldet werden.

https://www.victronenergy.com/where-to-buy