Multiplus 2 mit Generator und Netz mit EM24

Hallo, Kurz zu meiner Anlage :

3 x 5000/48 Multiplus 2, Cerbo GX, Lifpo4 Batterie Speicher, externer NA Schutz, 20KW Generator

Jetzt habe ich die Anlage so laufen das ich per Hand zwischen Netz Strom und Generator umschalten kann. Das funktioniert alles ohne Probleme und läuft stabil. Demnächst kommt mein Hager Automatikschalter und dann funktioniert das Automatisch.

Ich würde gerne aber die Leistung die vom Generator kommt über ein EM24 laufen lassen um die KW/H / Watt gesondert im VRM zu sehen. Als Bsp. ist der Generator "AN" ist Netz auf Null und der EM24 zugeordnet "Generator" Zeigt dann die Leistung auf 3 Phasen des Generators an. Leider klappt das nicht so recht. Es ist dann so das Netz und Generator gleich anzeigen und AC Lasten doppelt so hoch sind (Netz 5000W, Generator 5000W dann ist AC Last 10 000W).

Wenn ich den Netzzähler intern Ladegerät/Wechselrichter auf extern umschalte und einen zweiten EM24 der Netzzählrolle zuweise klappt es auch nicht. Es sieht so aus als wenn dann Netz auch Netz ist und wenn der Generator "AN" ist, dann ist Netz 0 W und AC Last bsp. 5000W.

Hat vieleicht noch wer eine Idee ob das Überhaupt so geht?

Mfg. Mathias

Multiplus-IIGeneratorem24
7 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Woher soll denn der Multiplus 2 wissen von wo seine "momentane" Energie kommt. Da er nur einen AC Eingang hat, müsste er also immer wissen wann umgeschaltet wird und danach seine Darstellung in der Konsole und im VRM ändern. Ich denke das geht nur über eine erweiterte Programmierung mit Zuhilfenahme von Node Red oder Modbus ...

0 Likes 0 ·
mathias-hessmann avatar image mathias-hessmann netrange commented ·
Ich war so gutgläubig das durch das EM24 am Generator bzw. am Netz die Cerbo das vieleicht selber entscheidet bzw. erkennt :-)
0 Likes 0 ·
Show more comments
der-neue avatar image der-neue commented ·
Was hast du genau für Hardware? Also NA schutz und welchen Generator?


Ich habe immer gelesen das der Multiplus Netz und Generator nicht kann.

0 Likes 0 ·
hardy-tuner avatar image hardy-tuner der-neue commented ·
Es wurde nichts von ESS geschrieben, dann sollte es funktionieren