sascha asked

Inselbetrieb ohne Netzanschluss auf AC-In

Hallo,

Ich bräuchte eine Tipp zum Nachlesen oder schnelleren Finden.

Es betrifft eine kleine Inselanlage, Victron Multi 2, CCGX, MPPT 250/85, Pylontech Akku, 4,8 kaputt PV-Module. ESS installiert, alle Updates etc. erledigt.

Die gesuchte Antwort bezieht sich auf den Betrieb ohne Netzanschluss.

Lasten auf dem AC-Out 1 sind ohne Netz aktuell möglich, entladen jedoch die Batterie ohne den SOC einstellen zu können. Auch die Leistung des Wechselrichters ist am AC-Out 1 nicht begrenzter. Lasten auf den AC-In können nur von Wechselrichter bedient werden, wenn AC-In auch am Netz angeschlossen ist.

Frage: Welche Einstellungen ermöglichen einen echten Netzunabhängigen Betrieb, oder geht das nur über AC-Out 1?


Vielen Dank.




offgrid
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Schalte dein ESS einfach aus ... Dies ist nur bei Netzanschluss logisch konfigurierbar

Arbeite mit den normalen Assistenten über VE Configure ...

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sascha avatar image sascha commented ·
Danke. Scheint in der Tat der einzige Weg. So läuft es zumindest.
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Bin mir nicht sicher die Frage richtig verstanden zu haben.

Ohne Netz zieht der MultiPlus immer die Energie aus dem Akku, die von den Verbrauchern gebraucht wird. Die Begrenzung der Wechselrichterleistung ist nur aktiv solange Netz vorhanden ist. Auch die SOC Entladegrenze wird nur bei Netzbetrieb beachtet (steht ja auch dabei). Der MultiPlus läuft dann so lange bis der Akku abschaltet oder die eingestellten Unterspannungswerte des MultiPlus erreicht werden.

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sascha avatar image sascha commented ·

Hallo,

danke für die Antwort. Der Inselbetrieb ohne AC-In ist leider etwas schwieriger. Somit auch der Betrieb der Hausversorgung bei Netzausfall, denn dann ist ja auch kein AC-In vorhanden.

Wenn ich vielleicht noch eine Frage ergänzen dürfte, der Wechselrichter zieht solange bis der AKKU leer ist. In meinem Fall sind das 10% Unterspannungsgrenze.

Der MPPT könnte aber an sonnigen Tagen weiter Liefern.

Die Frage: Kann der MPPT volle Leistung durchgehend bringen, wenn ja auch andere Lasten aktiv sind ohne den AKKU zu beschädigen? Beispiel MPPT 250/100 mit 100A max. bei einem Akku mit max. 50A Ladeleistung auf gleicher Stromschine? Wechselrichter, MPPT und Akku sind ja auf der gleichen Stromschine montiert. Bei eingestellter max. Ladeleistung von 50A drosselt jedoch der MPPT die zur Verfügung stehende Leistung. Auch schaltet der Wechselrichter ab sobald der Akku die Untergrenze von 10% erreicht hat.

Leider fand ich dazu noch nicht die richtigen Einstellungen um die zur Verfügung stehende PV-Energie auch für die Verbraucher zur Verfügung zu stellen.

Wenn der eine AC-Out 1 nur mit Batterie geht und AC-In nur mit Netzanschluss, dann hat Victron bestimmt Einstellmöglichkeiten vorgesehen, denn ansonsten scheint ein echter Inselbetrieb schwierig. Primär die Lasten zu Bedienen und nur den Überschuss in die Batterie zu geben fand ich als Einstellung nur mit AC-In. Bei Ac-Out 1 dreht sich alles um die Batterie.