Nullleiter 3 Phasen

Wenn ich 3 Multiplus II als 3 Phasensystem installiere, wie ist der Nullleiter der Ein und Ausgänge zu betrachten. Ich habe bis jetzt 3x3 Nullleiter für jeden Ein (AC in) bzw. Ausgang (AC Out1 und 2) also alles getrennt. Ist dies notwendig oder können die Nullleiter alle prinzipell auf eine blaue Klemme geführt werden (wie z.B. die Erdung)?

Aus dem Schaltbild ist es nicht besser erkennbar gewesen.

Danke für Eure Antwort.

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Schutzleiter ist alles ein Potential, also alles was grün/gelb ist, kommt zusammen.

Außenleiter und Neutralleiter müssen aber am Ein- und Ausgang getrennt sein.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sven-multiplus-ii avatar image
sven-multiplus-ii answered ·

Danke, genau das war meine Frage. Dann habe ich den Schaltplan richtig verstanden und geklemmt.