question

flymut avatar image
flymut asked

Kein Phasenausgleich mit 3 MultiPlus II

Moin zusammen,

seit ein paar Monaten habe ich in meinem EFH eine netzgekoppelte 3-phasige Anlage mit 3 MultiPlus II 3000.
Ich wende mich an euch, da ich an einem kleinen aber wichtigen Punkt das Gefühl habe, dass mein Händler der die Anlage konfiguriert hat etwas übersieht. Es betrifft den Phasenausgleich. Wenn ich auf einer Phase über 2,2kW verbrauche Kauft meine Anlage sofort aus dem Netz zu, egal wie voll der Akku ist oder wie viel PV-Leistung vorhanden ist. Ich hätte erwartet, dass "freie Wechselrichterkapazitäten" auf einer anderen Phase dazu genutzt werden können, um das zu kompensieren. In unten abgebildeten Fall hätte ich erwartet, dass die 240W die über L2 bezogen werden über L3 eingespeist werden.
Mein Händler sagt, dass das Laden des Akkus immer Vorrang hat, dass also nur bei 100% Akku die Phase kompensiert wird. Das kann ich kaum glauben, da dann ja ohnehin eingespeist wird. Meines Erachtens müsste das konfigurierbar sein.
Es würde mich freuen, wenn sie mir da jemand Tipp geben könnten.
Vielen Dank im Voraus!

1641470192099.png1641470267454.png


MultiPlus Quattro Inverter Charger
1641470192099.png (66.3 KiB)
1641470267454.png (56.5 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
baxter avatar image
baxter answered ·

Aktuellste Venus OS installiert? Dein "Händler" erzählt Blödsinn.

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

flymut avatar image flymut commented ·

Hallo Baxter,

ja, die Firmware ist aktuell. Hab aber nen Cerbo GX und keine Venus.

Inzwischen habe ich aber die Befürchtung, dass mein Händler Recht hat:

https://community.victronenergy.com/questions/81246/hello-victron-staff-please-help-us-with-ess-phase.html
Wenn Du meinst dass es geht, weißt du wie?
Besten Dank!

0 Likes 0 ·
Meine_Energiewende avatar image Meine_Energiewende flymut commented ·
Das geht erst ab VenusOS 2.8 -> und das ist noch beta. Vorher gibt es diesen Phasenausgleich nicht.


Viele Grüße

Jens


0 Likes 0 ·
baxter avatar image baxter flymut commented ·

@flymut Die Antwort wäre eh in dem von dir verlinkten Thread gestanden. Hier nochmal kurz zusammengefasst:


https://community.victronenergy.com/questions/112300/3phasen-multiplus-2-trotzdem-netz-bezug.html?childToView=112347#answer-112347

lg an den Händler

0 Likes 0 ·
Show more comments
flymut avatar image
flymut answered ·

Moin nochmal,

das Problem mit der Phasenkompensation ist zwar nun geschafft, aber leider ergibt sich dadurch ein statistisches Ärgernis: Die Leistung die zur Kompensation ins Netz gegeben wird, wird als Einspeisung ausgegeben und die zu kompensierende Leistung als Bezug.

Solar:1641649801703.pngVerbrauch:1641649897208.pngHier ist gut zu sehen, dass gleichzeitig eingespeist und bezogen wurde (was physikalisch ja auch stimmt). Da es aber für den Zähler eine Null ergibt, hätte ich das aber gerne als direkten Eigenverbrauch verbucht. Weiß jemand dazu eine Lösung?

Besten Dank noch einmal!


1641649801703.png (3.0 KiB)
1641649897208.png (3.1 KiB)
2 |3000