3 Phasensytem mit Multiplus II 48/5000/70 nach Firmwareupdate auf 4.90 Zustand Aus

Hallo, ich habe ein 3 Phasensystem mit 3 neuen Multiplus II eingerichtet. Als erstes die Firmeware mit Handy auf neueste Version 4.90 aufgespielt. Dann die Einstellungen auf den ersten Multi übertragen.

Es passierte kein Neustart. In der Remote Console steht Zustand Aus, Status unbekannt. Habe dann die Einstellungen auf die 2 anderen Multis übertragen. Der 2.te lädt die Batterie. Bulk und Float blinkt. Der 3.te ist auch Aus. Habe immer noch Zugriff auf alle Multis.

Danach die Ve.Bus Einstellungen nochmals wiederholt. Auch mit Quick Configure keinen Fehler. Nochmals den Ve.Bus mit Victron Connect neu eingerichtet. Kein Fehler. Nach dem Abshluß kam die Fehlermeldung:

Nicht unterstütze Firmwareversion

Kann jemand helfen? Problem bekannt?

Gruß

Jörg


firmware update
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Laufen die Geräte einzeln?

Was für eine Konfiguration wird eingespielt?

Andere Komponenten im System?

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

joeelb avatar image joeelb commented ·

Hallo Herr Lange,

die Multis sind auf 3 Phasen eingerichtet. Da müßte ich dieses wieder auflösen um es auszuprobieren.

Ansonsten ist nur ein Venus GX im System. Die Multis werden auch im VRM nicht angezeigt, da der Zustand auf Aus steht.

0 Likes 0 ·
Show more comments
joeelb avatar image
joeelb answered ·

Problem gelöst!

2 von 3 Firmwareupdates wurden über Victron Connect mit Android Handy nicht korrekt aufgespielt.

Habe diese nochmals mit MK3 Interface vom Rechner aufgespielt und alles läüft problemlos.

2 |3000