question

papyllon avatar image
papyllon asked

2 x MPPT 150/45 en parallèle

Bonjour. Notre coopérative installe une production autonome mixte PV et hydro turbine. Question: pouvons nous mettre en parallèle sur le même bloc batterie 24 volts DC , 2 MPPT 150/45: un pour les PV l autre pour la pico turbine? Merci

mppt charging
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

bonjour

il n'y a pas de probleme pour mettre plusieurs MPPT en parallèle, toute fois, la régulation des pico central ne se comporte pas comme un panneau solaire et il n'est pas certain que le mppt régulera correctement la pico !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

papyllon avatar image
papyllon answered ·

Merci. Powerspout propose en plus en parallele de la sortie de la pico hydrogeneratrice LH un module de dissipation DST en cas de sutension sur une charge. Pour information le calcul des performances de l hydro generatrice est joint. Le régulateur MPPT 150/45 supporterait il seul la surtension calculee? Merci
Available Flow: 65.0 lps
Used Flow: 43 lps (1)
LH Head: 3.0 m
Flume Material: Drawn plastic tube
Flume Fall: 28 mm
Flume Width: 600 mm
Flume Height: 600 mm
Flume Length: 3.0 m
Water Depth in Flume: 53 mm at 1.4m/s
Flume Capacity: 1322.0 lps
Draft Tube Diameter:240 mm (2)
Number of Powerspout LH Units: 1 (3)
Operating RPM: 1192 rpm rpm
"No Load" RPM: 1385 rpm
Results:
LH Output Voltage: 178 V (4)
LH "No Load" Voltage: 356 V
Target Cable Efficiency: 90 %
Actual Cable Efficiency: 96 %
CableLength: 30 m
Load Max Voltage: 400 V
Load Min Voltage: 150 V
ActualLoadVoltage: 171 V
Cable Material: Copper
Cable Size: 0.562 mm^2
Cable AWG: 19 AWG
Cable Amperage: 3.7 A
Actual Total Output: 628 W (5)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

non il est limité a 150v !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic