Der Fehler tritt bei niedrigen SOC auf wenn einzelne Module abschalten und damit die Kommunikation einstellen. Sobald wieder geladen wird, verschwindet der Fehler.
Bei meinen 8x US3000C tritt er auch auf unter 15% SOC.
Funktional hat der Fehler soweit ich das sehe keine Auswirkungen bis auf die reduzierte Lade/Entladeleistung solange der Fehler anliegt.
Ich habe meine Akkus mal ausgelesen und ich sehe auch keine Probleme mit Spannungen einzelner Zellen. Es sieht so aus als würde das BMS der Module in einen Energiesparmodus schalten und damit die Kommunikation einstellen.
Ich habe bis jetzt noch nicht den Pylontech support kontaktiert, aber vielleicht sollte ich das mal tun. Sowas sollte ja mit einem Firmware-Update behebbar sein.