question

msimmel avatar image
msimmel asked

Easysolar 1600 24 ,ich habe immer das Problem wenn ich den 25 ampere schalte loest die sicherung aus

EasySolar All-in-One
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

9 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Hallo

Die gesamte Problematik bitte etwas genauer schildern

Was ist verbaut und was für eine Last wurde geschaltet


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

msimmel avatar image
msimmel answered ·

Habe am easysolar ein Modul dran von ja solar 495 und 2 proautarch Akkus 1.8 ,75 Ampere ,

Kann die Akkus auch einstellen ,

Aber jedes Mal von ich ac zuschalten aktiviert sich der 25 Ampere Schalter.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Mal alle AC Stecker abziehen und schauen, was dann passiert.

Dann ggf die angeschlossenen Stromkreise prüfen.

0 Likes 0 ·
msimmel avatar image
msimmel answered ·

Habe 20 Ampere eingestellt das das was die Batterien vertragen,habe ich schon gemacht immer wieder passiert nichts


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image
netrange answered ·

Hallo nochmal

Löst am easysolar direkt etwas aus oder am AC Eingang davor... Hausseitig ?

Oder ist es der Fehlerstromschutz im easysolar ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

msimmel avatar image
msimmel answered ·

Fehlerstromschutz beim easy


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
... dann schaut die Sache ja ganz anders aus ...

Wenn nichts am ac out dran ist , bleibt er hoffentlich drin.

Fehler liegt offenbar an einem der Ac Out Kreise ... eventuell eine Null / Schutzleiter Verbindung oder wirklich ein Fehlerstrom.

0 Likes 0 ·
msimmel avatar image
msimmel answered ·

Das heißt dann


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Wie oben schon geschrieben, einfach mal alle Stecker abziehen und schauen was passiert.

Alternativ die ganzen normalen Sicherungen ausschalten und dann eine nach der anderen wieder einschalten.

Ich vermute einen Fehler in der Verbraucheranlage.

0 Likes 0 ·
marv21 avatar image
marv21 answered ·

Falls ohne angeschlossene Geräte der Schutzschalter drin bleibt -> Elektriker rufen. Wäre jetzt wahrscheinlich schon angebracht.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

msimmel avatar image
msimmel answered ·

Konnte mir auch nicht helfen was darf denn an den AC out maximal dran.

Mit freundlichen gruss

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
... Andersherum gefragt ... WAS hast du denn angeschlossen an den jeweiligen Abgängen ...
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Hast du denn schon mal, wie schon mehrfach geschrieben, alle AC Stecker abgezogen und geschaut, was dann passiert?

Alternativ mal die Sicherungen der einzelnen Abgänge ausschalten, dann Fi an und dann eine Sicherung nach der anderen wieder einschalten, wenn dann der Fi auslöst, weist du an welchem Stromkreis es liegt und kannst dich auf diesen konzentrieren.

Oder, wie auch schon vorgeschlagen, mal einen Elektriker vor Ort um Hilfe bei der Fehlersuche bitten, wenn du nicht weiß was du wie versuchen sollst.
Wir können dir aus der Ferne nur Tipps und Hinweise geben, was du wo/wie versuchen sollst, machen musst du das aber schon selbst.

0 Likes 0 ·
msimmel avatar image
msimmel answered ·

Habe eine Umschaltstation US 16 verbaut damit nichts ins Netz geht ,sobalt der Output Schalter zu geschaltet wird löst er aus ,

Was muss zwischengeschaltet werden ?

Gruss

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Wie genau ist das Teil angeschlossen?
0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange commented ·

Hallo und Guten Abend ...

Bevor wir hier noch länger im trüben Wasser hin - und herfischen ...

Mach Dir doch bitte mal die Mühe, mit "Paint" oder einem kleinen Malprogramm ein kleines Anlagenschema zu erstellen ... damit wir wissen was du überhaupt ge - und verklemmt hast

Danke ...

0 Likes 0 ·