Weil ich vorhandene, multiple Strings nicht verlängern kann/möchte, die alle in einem Anderen Raum ankommen, als die MultipPlus II und die Batterie montiert werden müssen.
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Weil ich vorhandene, multiple Strings nicht verlängern kann/möchte, die alle in einem Anderen Raum ankommen, als die MultipPlus II und die Batterie montiert werden müssen.
Wenn man die Spannungen im MPPT etwas "anhebt" ... denke ich kann man diese Distanzen gut überwinden. Die Ströme halten sich ja in Grenzen ...
Interessant wird es wohl eher mit der "Steuerleitung" oder Daumendrücken für die Bluetooth-Verbindung ...
Vielleicht macht es ja auch mehr Sinn die PV-Kabel, an der Stelle wo sie jetzt sind, zusammen zufassen und mit einmal + und einmal - weiter zu gehen. Da hätte man eine höhere Spannung und könnte ggf. mit einem geringerem Querschnitt arbeiten bzw. hätte weniger Verluste.
VE.direct gibt es ja bis 10m und die größeren MPPTs gibt es ja auch mit VE.Can, da sollten auch längere Strecken kein Problem sein.
Hallo und guten Morgen!
Es sollen mehrere MPPTs angeschlossen werden, zahlreiche Strings
1 String 100/15, 3 x 170W
1 String 100/20, 4 x 170W
1 String 150/35, 4 x 320W
1 String (später) 6 - 8 x 400W
Batteriespannung 57V LiFePo4
Eigentlich sollten alle MPPTs an 3 x MultiPlus 48/8000 angeschlossen werden.
Überlegung wäre auch (was aus Platzgründen super wäre) 3 x MP II 48/5000 an der Batterie/Netz/Fronius (14.500Wp), die Drei Verbinden mit 3 weiteren MP II, an dem die SmartSolar MPPTs hängen (wenn möglich kleiner - 48/3000 - lassen sich verschiede MultiPlus parallel im 3-Phasennetz kombinieren?) Dann bestünde aber dennoch die 8 Meter DC Leitung zwischen den beiden 3xMultiplus II - ob das besser wäre?
Ich muss letztendlich rund 16.000Watt Spitze laden - die PV hat dann 25kWp ich S/O + NW-Richtung.
Für hilfreiche Antworten bedanke ich mich!
Bei der geplanten PV-Leistung kommen etwa 100A zusammen (unter guten Bedingungen), auf 8m sollte man da dann wenigstens 50mm² nehmen, besser 70 oder gar 95 um die Verluste so gering wie möglich zu halten.