question

stephane-pasquier avatar image
stephane-pasquier asked

Température elevé sur Convertisseur Phoenix 24/1200

Bonjour , je viens d'acheter un onduleur 24/1200 et a ma grande surprise il monte en température tres vite a partir de 600w sur une simple résistance électrique il me met une alerte température??

Le local est à 24 c° et l'onduleur posé a l'horizontal avec aucun obstacle ...


Pouvez vous m'aider pour que je puisse exploiter cet onduleur au maximum de ses capacités ou caractéristique technique


Merci par avance de votre aide


Cordialement


Stephane Pasquier


temperature
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
michelg avatar image
michelg answered ·

Bonjour Stéphane, mes onduleurs sont montés verticalement, avec le flux d'air sortant vers le haut.

Pas eu de problème de surchauffe, j'ai un 800/24, il refroidit normalement quand je tire dans les 500W.

Michel