question

heubus avatar image
heubus asked

Probleme PV ou MP

Bonjour, mon problème est le suivant :

mon PV fonctionne correctement le matin avec une tension correct pour recharger. mais après 1 heure, celui ne délivre plus rien et mon contrôleur de charge MPPR 75/15 ne reçoit plus rien. Le soleil est pourtant au RDV... Le soir, il peut reprendre ça charge!?!?!!?. Avez vous une idée ?

MPPT SmartSolar
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

Bonjour

Avez vous vérifier la tension panneau, car cela resemble fortement a un probleme de tension panneau.

les photowat de 2009-2011 était très sensible a ce phénomène.

a froid pas de probleme mais de que le panneau chauffait un peu, il perdait une connexion inter-cellule et perdait la tension.

j'ai deja vu ce phénomène sur plusieurs marque !