question

thomas64 avatar image
thomas64 asked

VICTRON EASY Solar 24/1600 Alarm leuchtet ?

VICTRON EASY Solar 24/1600 installiert. an der AC-Seite wird eine Wasserpumpe 230V-AC, P1300W angeschloßen. Bei Start der Pumpe geht der Wechselrichter in Störung.

Rote LED Alarm leuchtet.

Was kann man maximal an VA anschliesen ?

Wie hoch darf der Anlaufstrom sein ?

EasySolar All-in-One
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Die Daten sind alle im Datenblatt zu finden.

1627321346574.png

https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-EasySolar-1600VA-DE.pdf

Für einen Motor mit 1300W Nennleistung wird man mind. ein 3000er wenn nicht sogar 5000er Easy/Multi/Phoenix brauchen.