Multi Plus 2 AC Out 2 funktioniert nicht

Hallo Zusammen, bei unserem Multi Plus 2 funktioniert der AC Out 2 nicht. Durch den Verkäufer (Bau Tech) wurde uns lediglich mitgeteilt, dass der Multi Plus 2 ein vieleseitig einsetzbares Gerät ist, was entsprechend individuell progrommiert werden kann, wie man den AC Out 2 zum laufen bringt jedoch nicht. Da sollen wir uns doch selbst einlesen. Nachdem in den Handbuechern hierzu nichts konkretes steht kann mir hofentlich jemand von euch weiterhelfen.

MultiPlus Quattro Inverter Charger
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Ohne jegliche Programmierung schaltet AC OUT 2 ca. 1-2min nachdem AC IN angeschlossen wurde zu.

Um das den Ausgang nach anderen Bedingungen schalten zulassen, muss man den Assistenten "Programmierbares Relais" nutzen.
1x zum einschalten und 1x zum ausschalten