question

energy-eden avatar image
energy-eden asked

Compatibilité Générateur et Multiplus II

Bonjour,

Mon motel est connecté au réseau électrique et je dispose de deux GE de 30kVA et 20kVA respective qui sont sollicités selon le besoin avec un démarrage manuel.

Je souhaite ajouter à l'installation existante 24x325Wc en deux sous champs couplés à 2 MPPT 250/100, 28kWh de stockage, 3*3kVA Multiplus II en configuration triphasée .

1) Pourriez-vous me dire à propos de mon schéma câblage coté AC, si mes équipements et les utilisateurs seront suffisamment protégés de tous les risques possibles (contacts indirects, surcharge + court-circuit + défaut à la terre ) ?

2) Pour la protection AC-in des Multiplus II que j'ai choisi , Victron préconise 32 A pour chaque Multiplus II. La configuration triphasée permettra t-elle de foisonner les courants entre phases? ce qui en réalité me permettra d'avoir sur chaque phase plus de courant?

3) Mes GE de 30kVA et 20kVA sont assez vieux, est-il possible de piloter automatiquement la marche et l'arrêt avec la BMV700 ou le CGX?

4) Avec ces onduleurs on va « rétrécir » la puissance max disponible en tête de TGBT : 32 A avec SNE/GE et 32+13=45 A avec SNE/GE+Victron, alors que jusqu’ici ils étaient limités à 50 A (disjoncteur en tête du TGBT). Quelles mesures devrait -je prendre?

Merci pour vos réponses

1620582812032.pngconfiguration triphasé des MultiplusII et protection 1620582346885.png

1620582602859.png

Multiplus-IIGeneratorgrid
1620581393096.png (282.9 KiB)
1620582184609.png (157.6 KiB)
1620582346885.png (490.0 KiB)
1620582602859.png (1.0 MiB)
1620582812032.png (350.0 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

Bonjour

les multiplus II 3000 sont limité a 32A en entrée, si on fait un système tri avec ce model alors on sera limité a 32A par phase, on ne peut pas passer cette limite si besoin de plus alors faut passer au 5000VA

la, sur le schéma il y a des 25A, donc en gros si on laisse l'entrée a 32A sur le multiplus, le risque que les 25A sautent n'est pas négligeable. il faut donc en entrée des disjoncteurs de 32A


32A par phase ça fait en gros 7kW, donc sur le groupe de 20kVA possible que ça le surcharge lorsqu'on est a pleine puissance coté multiplus, sur le 30kVA ça devrait passer.

après attention aussi au perte sur le groupe du a la température et a l'altitude, ça peut faire chuter la puissance de façon non négligeable.


.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.