question

erthyp avatar image
erthyp asked

Consuel SC144c

Bonjour,

Pour une configuration

- 2 chaines de 3 panneaux sur un MPPT 150/60 ( VOC <=120V donc pas de CPI)

- Onduleur Multiplus II 48/5000/70-50 (PMP482505010)

- Batterie Pylontech

- Fil de masse des panneaux, MPPT, onduleur, sont connectés dans le boitier DC


Le MII a une isolation galvanique et relais de masse en mode autonome.


Par rapport au consuel 144C, pouvez-vous me confirmer que je ne fais pas d'erreur si je mets les informations suivantes.


(6a) Protection contre les contacts indirects de la partie distribution DC, soit *:

Par mise en oeuvre de la TBTS ou TBTP :

╘> Le soussigné s’engage à ce qu’il existe une séparation galvanique entre les parties AC et distribution DC

(6b) Schéma des Liaisons à la Terre (SLT) en mode autonome (raccordé ou non au réseau) :

Schéma des Liaisons à la Terre (SLT) mis en oeuvre pour le mode « autonome » : …TN…………….

Gestion de la mise à la terre en fonction des sources par mise en oeuvre d’un conjoncteur de neutre :

 Le soussigné s’engage au respect d’un schéma des liaisons à la terre compatible avec l’installation dans toutes les configurations prévues


Cdt.

MPPT SmartSolar
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

Bonjour

Oui c est corect.

Attention au schéma unifilaire, il faut bien que le multiplus soit représenté avec deux traits en diagonale pour schématiser l isolation galvanique !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.