question

fernando-dominguez avatar image
fernando-dominguez asked

Ac Coupling en instalacion aislada

Dispongo de una instalación de energía solar "aislada" que consta de 9 paneles de 217 W 60 células distribuidos en tres strings.

conectados a un regulador Flexmax FM 80A, una bancada de 12 vasos OPZS 1200 y un inversor cargador Victron 24/5000.

La cuestión es la siguiente: Dispongo de otros 12 paneles de 270 w. y quiero ampliar la instalación con un inversor Fronius de conexión a red haciendo un AC-Coupling. Los consumos mayores los tengo durante el día . He visto varias demos la sincronización de Fronius y Victron y creo que es una buena opción. La otra sería poner reguladores/controladores de carga MPPT a estos doce paneles y añadirlos a los 9 existentes.


Supongo que este acoplamiento podré hacerlo, aunque tengo algunas dudas.


1º - Que inversor y de que potencia se podría ajustar mejor a este acoplamiento?


¿Existiría algún impedimento o limitación para realizar este proyecto?

Características de los 12 paneles de 60 células a instalar

Rated Masimun Power

270 W

Tolerance

3 %

Vmp

31.2 V

Imp

8.65 A

Voc

36,8 V

Isc

7,64 A

offgridAC PV Coupling
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·

Hola @Fernando Dominguez,

Este documento explica el funcionamiento con Fronius .

https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:fronius#ac-coupled_pv_with_fronius_pv_inverters

Mejor opción técnica y económica instalar el nuevo Mppt RS 450/100

https://www.victronenergy.com.es/solar-charge-controllers/smartsolar-mppt-rs-450-tr